COP är beroende av, bl a, flöde/delta-T och utetemp. Givet konstant utetemp så varierar uteffekten beroende på flödet. Både för högt och för lågt flöde ger lägre effekt. När jag labbade på det så kollade jag inte så noga på elförbrukningen, men jag tror mig veta att den varierade mindre än uteffekten - Dvs även COP har ett maximum vid ungefär det flöde då uteffekten är som högst.Om jag får tid över i sommar så skall jag göra lite bättre studier. Nu när jag kan dumpa värmen i poolen och all mätutrustning på plats så har jag ju perfekta förutsättningar att labba...
Undring från en gröngöling. Ändrat flöde innebär det ändring av läget på värmebärarpumpen eller cirkulationspumpen.