Titel: Konstant börvärde NIBE 1215?
Skrivet av: tubetvr skrivet 15 januari 2014, 12:37:27
Min 1215-7 har börjat krångla. Börvärdet är konstant på 45 grader och går inte att få högre, normalt sätt så skall väl börvärdet ändras när man ändrar på ratten dvs högre när man ökar. Jag kan sänka börvärdet genom att dra ratten max moturs, då går värdet till 38 men det är omöjligt att få det högre än 45. Jag har provat att lura styrdatorn genom att lägga till en kraftig offset så att den tror att det är mycket kallt ute men det hjälper inte heller. Displayen visar alltid 45 (45). Någon som har råkat ut för detta och vad beror det på? Jag har ganska OK temperatur inomhus men skulle gärna ha 1 grad varmare.
Titel: SV: Konstant börvärde NIBE 1215?
Skrivet av: Carl N skrivet 15 januari 2014, 15:34:17
Kolla meny 5b, ställ markeren under ett värde i 5a (Kurvlutning) och tryck kanal.
Fabriksinställningen är VB-Fram max 45 °C.
Titel: SV: Konstant börvärde NIBE 1215?
Skrivet av: tubetvr skrivet 15 januari 2014, 15:59:14
Jag kom på samma sak själv, det verkar som om jag har råkat göra en total reset och då ställs fabriksinställningarna in så det är bara att ändra tillbaka till de inställningar som jag hade tidigare.