Det finns egentligen ingen anledning att öka stopptiden...
Det skall gradminutregleringen styra i ett system som är väl anpassat till värmepumpsdrift.
Viktigt att tänka på är dock att man ställer upp både gradminuterna och värdet för tillskott.
Värdet för tillskott skall normalt vara ca 4 ggr större än värdet för start av VP.
(att öka stopptiden är i princip detsamma som att öka värdet för kompressorstart
utan att öka värdet för tillskott...)
Vill man sen få verifierat att ändringarna haft önskad effekt får man vacker sitta och kolla hur länge värmepumpens kompressor står mellan värmningarna.
(Eller så köper man min logger, så ser man direkt hur de ändringar man gåör påverkar driften av värmepumpen
)