Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: smittepitt10 skrivet 13 augusti 2006, 16:18:42
-
Ska cirkulationspumpen för köldbäraren studs stanna när kompressorn stannar !
Har en ivt 495 med 90 meter aktivthål...
Och hur kan man kolla om den går när kompressorn stannat.
-
Den ska gå kanske en halv minut och sedan stanna.
Det borde du kunna höra annars får du plocka bort nån plåt i höljet och då bör du asolut höra om pumpen går
-
Hej
Sätt en skruvmejsel eller annat till och lyssna som i ett stetoskop.
/sw
-
Eller så öppnar du skruven på pumpens kortända där ser man pumpaxeln, det kommer att läcka lite vatten men det gör ingenting.
-
Ska inte en ivt 495 twin återladda hålet ? Har för mig att jag läst detta någon gång å isåfall ska väll pumpen för köldbärarn snurra konstant . *vinkar*
eller har jag missuppfattat allt..
-
Ska inte en ivt 495 twin återladda hålet ? Har för mig att jag läst detta någon gång å isåfall ska väll pumpen för köldbärarn snurra konstant . *vinkar*
eller har jag missuppfattat allt..
Hmmmm... Sc:,h
I produktbladet i länken nedan står det: "Cirkulationspump för att hämta och återladda energi ur markslingan" med en pil mot brinepumpen så du verkar ha rätt.
http://www.ivt.se/files/pdf/IVT495Twin_SV.pdf
-
Kb pumpen återladdar dvs snurrar när utetempen understiger +17.
Vid temp över +17 startar o stoppar pumpen med kompressorn.