Titel: Förklaring på gradminuter , shuntförstärkning och shuntfördröjning
Skrivet av: CNilsson skrivet 28 december 2015, 14:18:07
Hej!
Jag är ny här på forumet och även ganska ny på värmepumpar i allmänhet.
Har nyligen byggt hus till mig själv och installerat en Nibe f1255-16 VP, med ecs 40 som extra klimatsystem för golvvärmen.
Nu har jag problem med att shunten  på det extra klimatsystemet inte öppnar när termostaterna till gv-centralen vill skicka ut mer värme på golvslingan.
Jag skulle även vilja ha förklarat för mig vad gradminuter betyder och vad som händer när det justeras.
Vad är shuntförstärkning och shuntväntetid?
Mvh Christoffer
Titel: SV: Förklaring på gradminuter , shuntförstärkning och shuntfördröjning
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 december 2015, 19:44:34
Gradminuterna styr start stopp av vp och även ev eltillskott. vp startar enligt fabriks inställning vid Gm -60 och kör tills Gm 0 då stoppas kompressorn. Om framledningen ligger 3 grader under beräknad framledning i 2 minuter ska har man Gm -6 efter 10 min startar kompressorn och jobbar bort gm när framledningen ligger över börvärde. Nu har du en inverter och den strävar inte att hamna på Gm 0 men under en tid på året är min effekten på vp för hög och då jobbar den som en on/off vp enligt ovanstående. Så länge du håller på och justerar in systemet ska alla termostater stå fullt öppna och gärna efter också för i många fall tillför dom inget.