Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: AJ
« skrivet: 01 april 2006, 16:54:09 »

Akilles,

Troligtvis har du löst det för ett tag sedan. Annars når du servciemenyn genom att hålla inne höger och vänsterpil samtidigt. Gå sedan till "Tillsats" och välj vilken styrka du har på huvudsäkringen. Du kan även här välja t ex hur många TS steg som ska kunna gå in. Jag har observerat att om man t ex väljer 20A vilket jag har så tillåter effektbegränsaren att den går upp över 20A korta stunder. Detta gjorde min panna innan utedelen var inkopplad och jag körde den som elpanna. Ingen säkring gick vilket jag är tacksam för  :)

Anders
Skrivet av: Adam
« skrivet: 11 december 2005, 08:30:54 »

Antagligen har installatören kontrollerat hur stor säkring du har och funnit att inställningarna inte gör att maxströmmen överskrids. Det är alltid en risk att information går förlorad i en dialog och att ordvalet i det här fallet inte var helt korrekt i kontakten med dig.
mvh
Adam
Skrivet av: Akilles
« skrivet: 11 december 2005, 01:01:09 »

Den inställningen sköter installatören om.
Mvh
Adam

Men... installatören sa att det , enligt Thermias expertis, inte skulle ställas in något utan det skötte "sig själv" alltså felaktigt svar från av er ackrediterad installatör. Nu kvarstår frågan hur ställer man in effektvakten.... installatören har uppenbarligen ej gjort det! fiR:
Skrivet av: Adam
« skrivet: 10 december 2005, 22:50:15 »

Hej

Den inställningen sköter installatören om.
Mvh
Adam
Skrivet av: Akilles
« skrivet: 10 december 2005, 22:06:21 »

Hur gör man den inställningen?
Skrivet av: Adam
« skrivet: 10 december 2005, 20:55:03 »

Hej
Beroende på säkring så ställs Thermia Atria in så att maximal ström inte översrids. När styrningen känner att det behövs eltillsats stegar elpatronen in i steg om 3 kW upp till 15 kW.
mvh
Adam
Skrivet av: Akilles
« skrivet: 09 december 2005, 19:59:59 »

Hej.
Är det någon som vet hur Thermias effektvakt fungerar. Jag undrar om det finns någon inställning som anger hur stor huvudsäkring kontra säkring till Atrian (m a p elpatronerna) som skall ställas in. Detta borde , tycker jag, ställas in annars kan väl inte Atrian "veta" när den skall dra ner på effektbehovet? Min installatör sa att enligt Thermias expertis så behövs det inte ställas in något utan det är bara att ansluta strömgivarna. Men hur vet Atrian om jag har 16, 20 eller 25 A säkring till centralen och hur vet den vád jag har avsäkrat till Atrian?!  Sc:,h

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!