Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Tony B
« skrivet: 21 december 2007, 22:19:46 »

Efter at jeg havde slukket för båda värmepumpen och hovedafbryderen, fordi jeg skulle installere statlink, er mit brinedelta steget til det dobbelte! :o

På en eller anden måde, må det have rette på givarne, at hovedafbryderen blev slukket. :D

Om jag har förstått dej rätt så fick du problemet när du startade upp x15 efter installationen av Husdata
Ta det bara lugnt.
Samma sak hände för mej också men det gällde i princip alla givarna.
Efter några timmar så var allt normalt igen
/Tony tomte::
Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 21 december 2007, 10:58:04 »

Efter at jeg havde slukket för båda värmepumpen och hovedafbryderen, fordi jeg skulle installere statlink, er mit brinedelta steget til det dobbelte! :o

På en eller anden måde, må det have rette på givarne, at hovedafbryderen blev slukket. :D
Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 19 december 2007, 09:56:39 »

Hej alle

Tak for hjælpen!

Så må vi jo bare korrigere givare hver jul, Tony tomte::
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 19 december 2007, 07:59:53 »

Efter 25 minutters håndkøring af G3 på 100 %, viser kb ind 3,8 og kb ud 5,4.

Har også håndkørt een kreds af gangen:
Kreds A viser 3,2 ind og 4,8 ud efter 10 minutter.
Kreds B viser 3,2 ind og 4,7 ud efter 10 minutter.

Koldbærer ut viser altså i alle tilfælde 1,6 mere end koldbærer ind.

Kan det være sådan at restvärmen i systemet värmer kb op, så temperaturen bliver højere på kb ud, eller er der fejl på giveren?

Hej
Gå in via menyerna och kalibrera givarna så de visar samma värde.
IVT har sparat in pengar genom att köpa de billigaste givarna som går att få tag på.

Om det däremot visar sig att värdet har ändrat på sig mycket 10 grader eller mera då är det dags att byta ut givaren.
/Tony tomte:: *vinkar*
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 19 december 2007, 06:56:50 »

Någon av givarna visar fel, på min VP har KB-in och KB-ut samma temp då cirkpumpen handkörs.
Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 18 december 2007, 23:06:10 »

Efter 25 minutters håndkøring af G3 på 100 %, viser kb ind 3,8 og kb ud 5,4.

Har også håndkørt een kreds af gangen:
Kreds A viser 3,2 ind og 4,8 ud efter 10 minutter.
Kreds B viser 3,2 ind og 4,7 ud efter 10 minutter.

Koldbærer ut viser altså i alle tilfælde 1,6 mere end koldbærer ind.

Kan det være sådan at restvärmen i systemet värmer kb op, så temperaturen bliver højere på kb ud, eller er der fejl på giveren?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 18 december 2007, 19:42:52 »

Riktigt
Då tar du ju inte ut nån värme...
Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 18 december 2007, 19:36:32 »

Så I mener, at fram och retur skal vara det samma, när kompressoren ikke kører?

Det prøver jeg! :)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 18 december 2007, 19:08:10 »

Väg: Meny\Installatör/service\Temperaturer.

Om kompressorn inte används ska ju temperaturen inte ändras "över" värmepumpen.

Tur o retur säger väl ni?
Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 18 december 2007, 18:00:31 »

Prova att köra KB pumpen i hand så ser du om någon givare visar fel.....

Jeg ved godt hvordan man håndkører dem, men hvordan ser man på den måde, om giverne viser fejl?
Skrivet av: ewilman
« skrivet: 18 december 2007, 14:38:31 »

Prova att köra KB pumpen i hand så ser du om någon givare visar fel.....
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 december 2007, 09:43:58 »

Jepp, givarna kan mycket väl börja visa fel.
Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 18 december 2007, 08:56:12 »

Som sagt i tråden er mit kb-delta faldet ret meget den sidste uge.

Kan en givare pludselig begynde at vise fejl, så jeg får for lavt delta af den grund?

VP er stadig lige effektiv, og jeg bruger ikke mere strøm end før..?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!