Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Diplomatisk
« skrivet: 16 oktober 2013, 23:15:56 »

Den startar vv-produktion när ditt viktade värde når ditt startvärde för vv. Det viktade värdet rekommenderas att stå kvar på 65 % (65% av vv givaren, 35% av toppgivaren), detta brukar mig veterligen oftast bara ändras vid givarfel. Den lilla nollan som du får i displayen är förmodligen en liten fyrkant? Den visar att vp har brutit vv-prod på driftpressostaten som den ska. Hög retur är inget larm vid vv-prod, är mer bara en varning.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 oktober 2013, 18:38:42 »

Tror att vikt är hur mycket den ska styras av respektive givare för det finns 2 st vv givare tror jag Sc:,h
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 11 oktober 2013, 17:59:39 »

Jo, det verkar som så att den är lite trögtänkt och startar när vv vikt är 38 och inte när den går under startvärdet. Önskar det vore Ikea som gjort manualen istället för någon höjdare så man lättare kunde begripa vad de skrivit  8)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 oktober 2013, 22:21:41 »

Den kanske tar hänsyn till viktningen mellan givarna Sc:,h Sc:,h
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 08 oktober 2013, 21:10:51 »

Uppdaterad info.

Vid vidare läsning verkar mina värden vara okej för en g2 pump.

Men nu har pumpen även blivit långsam på att börja starta vv. Nu ligger temperaturerna på
vv 41
start 36 (38)
vikt 38

dvs varför vill den inte starta när den är på 38 ? Har det någonting att göra med att jag sänkte infl startgivare till 50 % istället för 65 % ?

Om den dessutom först kör en värmekörning så att HWG är aktiverad brukar den inte gå över och börja tillverka vv fastän den enligt startgivaren borde göra det. Men vid nästa start är det vv som den börjar med...

Men ännu finns det varmvatten så...
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 24 september 2013, 18:38:34 »

Nej tryckrör brukar vara ca 110, men i menyn har jag (135) som gräns? Jepp, ligger i auto, men någon legionellakörning har ännu inte gjorts vad jag vet av... Har förstås bara haft igång vv i 4 veckor men jag tror inte att det finns nåt "backup" batteri i pumpen så när jag har haft strömmen bruten lite nu och till så har integralen alltid varit 0 vid uppstart men annat värde före. Så jag antar att den inte heller "vet" när legionella har körts?!

Skall kolla starten ikväll och se vad som händer.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 22 september 2013, 22:34:13 »

Ingen elpatron används. Tryckrörtemp brukar ligga runt 111
Hej! Okej men är du säker på att den inte kommer upp till 120 °C mot slutet av körningen när börjar bli klar med varmvattenkörningen.Står pumpen i läge auto?Den borde väll köra lite legionellakörning lite då och då?

Om du ställer tillbaka startvärdet till standard(44 °C)Och så tappar du lite varmvatten och tittar du i servicemenyn så ska den starta vid 44 °C på din startgivare och den borde hinna köra klart varmvattnet under 20 minuter om du inte tappar mer varmvatten.Om den startar innan 44 °C så kan det vara din startgivare som är trasig och då startar den på varmvattengivaren och då brukar den bli lite seg.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 22 september 2013, 08:48:14 »

Ingen elpatron används. Tryckrörtemp brukar ligga runt 111
Skrivet av: måle10
« skrivet: 18 september 2013, 09:14:35 »

kommer inte upp i tid (20minuter)... Finns den inställningen i pumpen eller är det nåt jag kan ändra? Eller hur vet/bestämmer pumpen att elpatronen skall användas? Ingen elpatron har använts ännu iallafall.
Hej! Okej men låter misstänkt att den kör el-patron.Om du går in i servicemenyn och tittar på tryckrörstemperatur och när den sedan kör varmvattenproduktion så kolla vad din tryckrörstemperatur blir (120) om du kommer upp i 120 så stannar kompressorn och el-patron går in och kör på toppvärme(60 °C).Har du kollat så det inte bara är mycket luft?Prova lufta.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 september 2013, 15:00:35 »

Det där låter skumt, det låter som att driftpressostaten inte bryter VV-laddningen som den ska.
Jag skulle nog ta hem en servicetekniker och kolla upp grejerna.  :-\
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 15 september 2013, 12:31:21 »

Värden strax efter stopp av vv:

Temperatur fram 60 (65)
retur 58 (55)
vv 58

Och i servicemenyn varmvatten
START 54 (40)
Vikt vv 56

En stund före pumpen stannade knäckte nåt relä och i nedre vänstra hörnet kom ett 0
Därefter kom HÖG RETUR i rutan.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 september 2013, 09:59:13 »

Är det framledningstemp som blir 59 °C?
Vad visar VV-givaren då?
Och vad har du för tempdiff mellan framledning och returledning när den laddar varmvatten?
Kan det möjligen vara luft i TWS-slingan?
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 15 september 2013, 09:42:55 »

En av de bästa förklaringar jag sett.  tummenupp
Tyvärr verkar det som att det på optimum och g2 pumpen inte är likadant efterom det bara finns 2 pressostater på min, den tredje är borta.

Men i servicemenyn - optimum finns FULL LADD VV och MIN LADD VV som enligt boken säger "högsta/lägsta önskade framledningstemperatur vid varmvattenberedning" standardvärde 55 resp 50. Men dessa värden verkar ju heller inte ha någon betydelse när framledningen brukar bli 59 före vv körningen är klar.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 september 2013, 12:53:43 »

Det sitter 3 pressostater på raken på hetgasröret, normalt är 1:a och 3:e inkopplade.
Den 3:e (i ordning från kompressorn, A på bilden) är driftpressostaten som normalt används, den 2:a (B på bilden) används om man vill ha varmare varmvatten och 1:a är högtryckspressostaten. Om 1 och 2 är inkopplade så kan du flytta kontakterna från 2:a till 3:e för att få lite lägre stopptemp för VV-laddning.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 13 september 2013, 22:25:02 »

Tar man bort fronten ser man tre pressostater dom sitter nära varandra på ett "smalt" rör två är inkopplade och en är inte ansluten. Jag mins tyvär inte vilken av anslutningarna som ska flyttas om man vill ändra stopptrycket och hittar inte i hastigheten mina installationsinstruktioner. Men kanske någon annan kan "fylla" i det.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 13 september 2013, 21:23:00 »

Är det nåt man ser som lekman hur det är kopplat?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 13 september 2013, 21:21:20 »

Med fel menar jag inget mekanisk fel utan att fel pressostat är inkopplad, den ena bryter lite tidigare och är den man normalt använder, den andra används bara om man måste ha lite varmare i sitt system.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 13 september 2013, 21:11:21 »

Som varmvattentid har jag nu 30 minuter, men när jag gjorde "stora provet" idag och tappade upp badet på 200-250l gick pumpen i över en timme och värmde vattnet. Kollade in läget och den stannade med "larm hög retur" 56 (55). Måste se om det var en engångsföreteelse eller om den alltid får samma larm.

Men varmvattentid använder den väl bara om den behöver producera både värme och vatten samtidigt? Dvs 30 minuter vatten och därefter 20 minuter värme osv?

Det är kanske "fel" pressostat som är inkopplad.

"fel" börjar låta bekant gällande danfoss. Är redan på min 3:e pump på 9 månader...  ::)
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 13 september 2013, 19:46:23 »

Det sitter väl även två pressostater monterade, den ena bryter några grader tidigare. Det är kanske "fel" pressostat som är inkopplad.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 september 2013, 17:54:30 »

I installationsmenyn för VARMVATTEN>VARMVATTENTID så ställer man tiden för VV-laddning om värmebehov finns samtidigt. Men detta styr inte när elpatron ska användas, det gör enbart INTEGRAL A2 och när det är dags för TOPPV. INTERVALL.

Jag tror att driftpressostaten bryter som den ska, den kan iofs vara felande eller är tempgivaren för VV felande.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 13 september 2013, 15:29:27 »

Hej! Ställ tillbaka startvärdet till typ 42 för jag misstänker att den kommer inte upp i tid (20minuter) och går el-patron in och stöttar och det är därför du får så högt värde.

Ps: kolla även så du inte får en liten fyrkant nere i vänstra hörnet när den gör varmvatten.

kommer inte upp i tid (20minuter)... Finns den inställningen i pumpen eller är det nåt jag kan ändra? Eller hur vet/bestämmer pumpen att elpatronen skall användas? Ingen elpatron har använts ännu iallafall.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 13 september 2013, 09:55:54 »

Går det att bestämma vid vilken temperatur thermia pumpen skall sluta värma vattnet? Nu kör den upp vattnet till 59 grader varje gång den kör varmvatten. 55 grader vore bättre när de sista graderna är seeega...
Hej! Ställ tillbaka startvärdet till typ 42 för jag misstänker att den kommer inte upp i tid (20minuter) och går el-patron in och stöttar och det är därför du får så högt värde.

Ps: kolla även så du inte får en liten fyrkant nere i vänstra hörnet när den gör varmvatten.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 september 2013, 07:20:41 »

Det låter som en normal laddningstid för en 8 kW värmepump.
Du kan ju låta nån kolla upp drifttermostaten om du vill.
Det finns tyvärr ingen inställning på Thermia där man kan ändra stoppvärdet för den vanliga VV-laddningen.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 12 september 2013, 21:49:54 »

start temp är 38 och en laddning tar ca 30 minuter.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 september 2013, 19:44:05 »

Hej!
Den bryter VV-laddningen på driftpressostaten.
Vad har du för startvärde och hur lång tid tar en VV-laddning?
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 12 september 2013, 15:39:39 »

Går det att bestämma vid vilken temperatur thermia pumpen skall sluta värma vattnet? Nu kör den upp vattnet till 59 grader varje gång den kör varmvatten. 55 grader vore bättre när de sista graderna är seeega...
Kör den kanske legionellakörning varje gång? I normala fall ska den väl värma till runt 50 grader?
Kolla i servicemenyn > Varmvatten > toppv.intervall hur den inställd, hos mig  är det 14 dagar.
Är det inte det så finns det säkert någon som vet här. :)
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 12 september 2013, 15:16:17 »

Går det att bestämma vid vilken temperatur thermia pumpen skall sluta värma vattnet? Nu kör den upp vattnet till 59 grader varje gång den kör varmvatten. 55 grader vore bättre när de sista graderna är seeega...

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!