0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Var ligger huset? Att pumpen går 18-19 timmar per dygn vid noll grader ute behöver inte vara något problem, det beror på var i landet huset ligger. Hur mycket är massor av tillskottsel?
Med större pump följer behov av mer kollektor, borrhål eller markslinga eller vad det nu är.
Det framgår inte riktigt om du vill ha 23 grader uppe eller inte. Om du nöjer dig med svalare där så kan det ju istället bli varmare nere med samma energiåtgång. Kanske kan du balansera om så mer värme går till nedervåningen (om du nu vill det).
Inte tänkt på att isolera huset mera för pengarna istället? Ser att du har 3-glasfönster, det är bra, men hur mycket isolering har du på vinden/taket? Hur mycket i väggarna?
Hela taket är bytt 2005 och det ordentligt isolerat, sprutad mineralull om jag inte minns fel. Väggarna har jag noll koll på, inget extra gjort sedan huset byggdes vad jag vet.
Går pumpen 18 timmar per dygn när det är noll grader ute ska den klara ett par minusgrader utan tillsatsel. Visserligen är klimatet på en del ställen i Småland bistert men jag tycker inte det ska behöva bli massor av tillsatsel. Nästan 5000 kWh/år är betydligt mer än vad jag hade väntat mig. Hur många timmar har kompressorn gått?
26400 timmar på 9 år blir ungefär 3000 timmar per år. Spontant tycker jag det är en väldimensionerad pump. Den bör producera 25 000 kWh/år. Med 5000 kWh tillsatsel blir det 30 000 kWh. Det betyder i sin tur att maximalt effektbehov bör vara ca 12 kW. Pumpens effekttäckning är alltså 65-70 %, den bör klara ca -6 utan tillsatsel. Då är det mycket märkligt att det är så många kWh tillsatsel. Nu kan det vara så att den tidigare ägaren snålade med värmen så att siffrorna inte är representativa för den inomhustemperatur ni vill ha. Det är också en CTC-pump och de kan vara lite problematiska vad gäller inställningen av varmvattnet har jag för mig. Hade det varit en IVT-pump med 70 % effekttäckning hade jag åtagit mig att värma huset med runt 1000 kWh/år tillsatsel i snitt. Att fundera på ny pump känns inte meningsfullt. Däremot kan det vara värt att fundera över varför den befintliga går som den gör. Går t.ex. tillsatselen in när det är högre utomhustemperatur än ca -5 ute.
Var det inte 29000 på sex år för både kompressor och tillsats?? Vet inte vad kompressorn kan anses dra, men det vore ju intressant med gångtid på elpatronen, det är säkert en siffra som finns i pumpen. Sen vet jag inte om det är så att det är total tid, och att det under den tiden kan tänkas att patronen gått med olika effekt, antagligen.Jag tycker 29 000 på sex år låter rätt lindrigt, men då var det väl 15 kbm ved om året också, och det är ju en hel del. Så ska detta minskas till t ex 2 kbm (vilket skulle kunna vara samma som myseldning och eldning under årets 5(?) kallaste dygn), så krävs ju ganska mycket mer effekt på värmepumpen.
Det måste vara nått specielt med just CTC Ecoheat 8,5 V2...Jag har en likadan och skulle också vilja ha en annan! Men varför har du inte VP till att göra VV också?Att göra varmvatten är iallafall nått den är duktig på
Kanske gasbrist i pumpen!
Börja bokföra utetemperatur, antal tillsats- och kompressortimmar dygnsvis eller över några dagar. Jag kan inte komma ifrån en känsla av att tillsatselen går in fast kompressorn inte går kontinuerligt. Ett problem är att solen snart börjar värma på dagarna och då blir det svårare att tolka resultaten.
Hei,Kan du måle temperaturene:Kompressor Hetgass:Kompressor Suggass:KB inn:KB ut:VB inn:VB ut:Ps,Jeg fant datablad som sier du har 3 fase 220Volt kompressor i din varmepumpe. Du kan få en del mer effekt ved å installere inverter og kjøre kompressoren på 70-80 Hz.
Kompressor Hetgass:96°Kompressor Suggass:??KB inn: 2°KB ut: -1°VB inn: 36°VB ut: 45°
Er din VP sirkulasjonspumpe på laveste speed?
Det ser ut så ja, den står på 1 av 3.
Sett den på 2 av 3.Sjekk at KB sirkulasjonspumpen står på full speed
VP cirkulationspump ska vi öka hastigheten på för att minska temperaturskillnaden mellan VB in och ut?KB cirkulationspumpen står på full speed redan ja.
Du har veldig høy 6-7 °C er tilstrekkelig. Dersom du investerer i inverter, kan du kjøre kompresor på 75 hz. Jeg har en VP som opprinnelig skulle gi 5,5 kw varme. Den gir mer enn 7kw etter jeg monterte inverter.
Börja med attt höja CP hastigheten på varma sidan. Ditt KBin är på plusgrader, så du har mer energi att tillgå i backen, det är alltså pumpen som inte kan producera mer. /E