Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: majomax skrivet 19 maj 2007, 15:43:42

Titel: Varmvatten
Skrivet av: majomax skrivet 19 maj 2007, 15:43:42
Hejsan!

Är på gång med värmepumpsinstallation senare i år.
Har nu lite funderingar på hur jag ska gå tillväga och om jag ska välja en 1135 eller 1235 (Nibe).
Värmer nu en 1500 liter stor acc tank med pelletsbrännare.
För varmvatten har jag en plattväxlare(flyttad från panna Nibe Pellux till tanken).
Att ladda hela tanken med 1135 verkar vara överdrift och kanske ge för stora värmeförluster.
Kan man bara ladda toppen av tanken?
Hur?
Har funderat på att om man stryper flödet på returen från tanken som är CA20 grader så att tempen på ingånede flöde från VP blir 55 grader ca.och sätter givaren en bit ner på tanken.Kan det tänkas fungera eller blir det för stor diff för VP med ca 35 gr.
Eller ska jag skippa det gamla oc ta en 1235 i stället det skiljer ju inte så mycket om man räknar bort vxl ventil o eltillsats till 1135.
 :-\
Titel: SV: Varmvatten
Skrivet av: luckyman skrivet 19 maj 2007, 17:01:12
Varför krångla till det??
Titel: SV: Varmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 19 maj 2007, 18:38:02
Du kommer inte kunna använda plattväxlaren till varmvatten med en VP. En plattis kräver väl minst 70 ºC på värmebäraren för att man ska få någorlunda godtagbart flöde och temp på varmvattnet, så hög temp kan du inte få din acktank med en VP.

Det enda som funkar för varmvatten till en VP är förrådsberedare eller en rejäl slingberedare. Så i ditt fall så rekommenderas en VP med VVB.
Titel: SV: Varmvatten
Skrivet av: Rickard skrivet 19 maj 2007, 19:48:20
Håller med, du skulle dock kunna använda din gamla acktank som förvärmare för tappvarmvattnet, koppla VBfram till toppen av acken, och vidare till radiatorerna från mitten av tanken. (på det sättet använder du bara halva volymen av tanken)
Kör sedan inkommande kallvatten (före den inbyggda vvb:n) genom plattvärmeväxlaren så får du förvärmning av tappvarmvattnet med hög COP.
Du får dessutom en volymförstorare på köpet som gör att din genomsnittliga framledningstemp under kompressordrift blir lägre och COP blir högre.

Nu vet jag inte hur din plattvärmeväxlare är monterad, krävs en extra cirkpump så lönar det sig nog knappast att köra acktanken för förvärmning och volymförstorare, men annars.