Författare Ämne: DÃ¥lig temp pÃ¥ varmvattnet, och mÃ¥nga starter  (läst 20630 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« skrivet: 22 september 2016, 22:38:33 »
Nu e jag tvungen…. Att krypa till korset, efter egen felsökning och pillande i menyerna:
Varmvattnet blir max 44-45 grader (ställde ner VV Start till 31.. bara för att testa om pumpen gick längre tid)
Hur göra jag för att få till högre temp på VV?

Just nu gör den också för många starter, se min länk till logg i signaturen

Nedan 3 bilder är precis efter att pumpen gjort VV.

(Som den påläste kanske ser så har jag numera en nyare typ av lcd-display och knappar (inte tws8 lcd), detta pga att orginalet pajat. självklart så upptäckte jag att detta var ett känt fel här på forumet och inte kostade så mycket att fixa själv... men men nu har man den nya plus nytt "styrkort"=alla gamla inställningar borta....)
« Senast ändrad: 22 september 2016, 22:49:59 av Gagner »
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #1 skrivet: 23 september 2016, 06:11:47 »
Är du säker på att växelventilen inte kärvar? Så att framledningsvatten läcker ut till radiatorerna när den gör varmvatten?
Om växelventilen är ok så är det troligt att driftpressostaten spökar, det är den som bestämmer när pumpen ska sluta göra varmvatten. Du kan prova att koppla loss kontakterna från den och koppla ihop dem. Går vv-temp högre då så är det driftpressostaten som är problemet.
Detta är ett test, kör absolut inte pumpen med DP kortsluten under längre perioder, den ska dock bryta på högtryck när VV är riktigt varmt.
Tror du behöver kyltekniker för att byta driftpressostaten.

/ Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #2 skrivet: 23 september 2016, 13:27:20 »
Uff, låter dyrt med ny DP.
Jag börjar med att kolla på växelventilen. Låter troligt (och jag hoppas) eftersom fram och retur lednings tempen åker upp så mycket på varma sidan.
Såg något tidigare inlägg om att "motionera" denna med den plast-spaken som finns på den. Ska 5-56 också användas eller annan typ?
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #3 skrivet: 23 september 2016, 18:07:09 »
Hej Hopp,

Har nu kollat växelventilen och den fjädrar bra, samt när den gjorde VV så stod spaken i läge upp Ner (men vid avslut rörde den sig sakta uppåt).
Testade att ställa upp "start av varmvatten" till 42grader, för att se om den tryckte upp över 45 grader, men icke...

Driftpressostaten: Hur ser den ut?
Finns den på nedan bilder?
« Senast ändrad: 23 september 2016, 19:13:21 av Gagner »
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #4 skrivet: 23 september 2016, 22:31:14 »
Det är en av de på nedre bilden.
Koppla bort och prova, larmar den för högtryck är du på fel givare.
Kommer det upp en liten fyrkant i displayen så är du på rätt givare.
Notera att det är starkström!

/ Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #5 skrivet: 25 september 2016, 20:33:22 »
Japp, ska pröva det.

Vad kan det vara för nÃ¥got som inte är inkopplat pÃ¥ det röret (se nedre bild)?  dontknow
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #6 skrivet: 25 september 2016, 21:21:28 »
Det sitter två "driftspressostater" den icke anslutna bryter vid lite högre tryck och därmed högre temperatur. Den används bara om man absolut måste nå högre temp för högre tryck sliter mer på maskinen och cop blir lägre.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #7 skrivet: 25 september 2016, 22:57:41 »
Ahh, Tackar.
Hittade också detta: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52958.msg543407#msg543407
Så jag prövade att koppla om till den som ska ge högre temperatur, visst det blev högre, men bara 3grader (dvs 48grader).
Kopplade dock tillbaks till orginalet.

Är det jag som är virrig, ska det inte bli högre än 45 grader på varmvattnet?
När pumpen avslutar så blir det en liten fyrkant i vänstra hörnet på displayen, brukar väl tyda på driftpressostaten?
Nu har jag då testat med den andra DP:n, och fyrkanten kommer upp i alla fall....suck
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #8 skrivet: 25 september 2016, 23:07:07 »
Är du säker på att det bara är 45 grader? Det kan ju vara tempgivaren som visar fel.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #9 skrivet: 25 september 2016, 23:36:12 »
Nope, inte säker pÃ¥ att VV givaren ger rätt temp.  :-\
"Fenoment" uppstod när jag fick byta LCD display (och styrkort=alla gamla inställningar borta)....
Får nog höra av mig till installatören som byte detta och kolla?
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #10 skrivet: 26 september 2016, 05:18:43 »
Nope, inte säker pÃ¥ att VV givaren ger rätt temp.  :-\
"Fenoment" uppstod när jag fick byta LCD display (och styrkort=alla gamla inställningar borta)....
Får nog höra av mig till installatören som byte detta och kolla?
Hm Hur gammal är pumpen och vet du om du tog 10års garantin på kompressorn?Hoppas inte du fick betala om du har gällande garanti för det där felet fixar vi gratis när vi sätter dit "kittsystemet".Men skicka ut 52 °C när det är 15°Cute Sc:,hvilken kurva kör du på Sc:,h
PS:Ställ upp starten till 42 °C

« Senast ändrad: 26 september 2016, 05:39:09 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #11 skrivet: 26 september 2016, 05:47:56 »
måle
den gör nog varmvatten  ;)
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #12 skrivet: 26 september 2016, 07:15:46 »
Det är inte så att något viktvärde är fel i varmvattenmenyn?
Har för mig det heter inflstartgivare!? Vad står den på? Finns iServicemenyn.

/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #13 skrivet: 26 september 2016, 09:41:35 »
Det är inte så att något viktvärde är fel i varmvattenmenyn?
Har för mig det heter inflstartgivare!? Vad står den på? Finns iServicemenyn.

/Fredrik

Den står nog fel (80%), ska vara 65 % som standard?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #14 skrivet: 26 september 2016, 09:51:52 »
måle
den gör nog varmvatten  ;)
Nope när den gör varmvatten kommer (70)parentes. .,;-
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!