Titel: Autoterm / IVT givare
Skrivet av: woody068 skrivet 12 augusti 2014, 09:19:05
Hej.
Jag har precis installerat en Autoterm 407C från 2002 ,fyllt brine och vatten.
Den startar och går helt ok förutom ett felmeddelande : "Returgivare rad"
Har kollat i manualen och blir inte klok på det riktigt.
temperaturen för radiatorreturen visar -57 grader !
Jag har inte installerat en extern givare för radiatorretur (det står GT1 i manualen)
Blir inte klok på vad som står på kretskortet.
Är det någon som vet på vilken plint denna givare skall kopplas och var man kan köpa den?
Det är nog ett vanligt 4,7 kOhms NTC motstånd men skall man köpa "original"?
Mvh
Titel: SV: Autoterm / IVT givare
Skrivet av: SUNE73 skrivet 12 augusti 2014, 09:37:40
Hej och välkommen till forumet.

Tror att din vp är lika Ivt, så titta i manualen som du hittar på Ivt:s hemsida.
På min Ivt C5 så sitter GT1 på returen ovanpå pumpen. GT1 måste du ha! Lösa givare kan du köpa på tex Elfa.

Edit: sidan 40 i din manual står det var GT1 skall anslutas  tummenupp
Titel: SV: Autoterm / IVT givare
Skrivet av: Lexus skrivet 12 augusti 2014, 09:46:32
Jag har inte installerat en extern givare för radiatorretur (det står GT1 i manualen)
Blir inte klok på vad som står på kretskortet.
Är det någon som vet på vilken plint denna givare skall kopplas och var man kan köpa den?
Det är nog ett vanligt 4,7 kOhms NTC motstånd men skall man köpa "original"?
Mvh

Elfa 60-260-25 funkar, om än det skiljer några tiondels grader mot originalgivarna.
Föreslår att du uppsöker något IVT-Center, för att köpa "rätt" givare.
Titel: SV: Autoterm / IVT givare
Skrivet av: woody068 skrivet 12 augusti 2014, 13:08:23
Tackar båda två.
Det står inte märkt GT1 på PSU kortet.
Men efter att ha sett Lexus bild på kortet och märkningarna är det glasklart.
Sprang ner på Lunchen och kopplade in en 5kOhms thermistor jag hade liggande, larmet som bortblåst och jag fick helt plötsligt en angivelse av returtemperaturen i displayen. :)
Den visar lite högt och jag kommer att beställa en från IVT för att få rätt givare.
Stort tack för hjälpen att släcka den röda lampan :)
Titel: SV: Autoterm / IVT givare
Skrivet av: Lexus skrivet 12 augusti 2014, 16:24:26
You're welcome!

Visar den 23,6° med 5k-motståndet?

Titel: SV: Autoterm / IVT givare
Skrivet av: woody068 skrivet 24 augusti 2014, 10:10:17
Ja nånstans runt 23,5 visar den.
Har nu bytt till 4,7 kOhm och då hamnar jag mer rätt.
Jag kör på denna givare och testar i år.
Skulle det visa sig att det blir svårtstyrt eller krånglar så köper jag en "original"
(258 kr plus moms av VVSfirma jämfört med 6 kr plus moms  på Elfa)
Titel: SV: Autoterm / IVT givare
Skrivet av: Peter H skrivet 06 oktober 2014, 13:10:42
Ursäkta att jag hakar på en närliggande fråga i denna tråd?

Kan man ersätta samtliga givare med Elfa 60-260-25 (inne och ute givare)?
Har några stycken som har slutat funka (tex Brine in och ut).

Tål den även kompressorntempen på plus 100 grader (står max 125 på specen)?

Mvh

Peter