Författare Ämne: Officiell trÃ¥d: Thermia Diplomat Optimum G2  (läst 179013 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kjelljon

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #15 skrivet: 18 december 2008, 12:45:55 »
Hej!
Jag grävde jordvärme och installerade en G2 juli mån i år. Är väldigt nöjd hittills i varje fall. Har lite små funderingar. Då det är riktigt kallt ute, d v s upp emot 20 minus så går ju HGW-funktionen för varmvattnet rätt ofta och jag har då konstaterat att varmvattnet nästan konstant ligger över 60 grader, ofta upp emot 70 grader. Finner därmed ingen anledning att ha legionellafunktionen igång under den kallare perioden. Eller funkar det så att tillsatsen som normalt startar vid legionellakörning ej går igång om vattentempen redan ligger betydligt över 60 gr? Eller går tillsatsen igång ändå? Har även lite andra mindre undringar men börjar med detta och hoppas någon kan svara. /MVH Kjell J

Utloggad bbbfractal

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2009, 15:35:18 »
Nybliven nöjd ägare till en Thermia Diplomat Optimum G2 16. (samt 2 Hål på 215m styck).

Värmer upp 2 våningar 380m2 gammalt stockhus från 1860. Viss tillägsisolering men ej renoverade gamla fönster samt dörrar.

Nyinstallerat vattenburet värmesystem med 27st Thermopanel radiatorer (Tp22-33), + 1 konvektor i hall (Airmech Ul26) och golvvärme i 2 av badrumen (uponor Push12).

Inställt pÃ¥ 20 grader. Kör pÃ¥ kurva 41. Har 4 brinne in samt 1 ut vid -5.  Elpatronen har inte använts pÃ¥ dom 3 veckor pumpen varit igÃ¥ng.  Vad är en normal kurva för ett äldre hus?

Pumpen verkar gÃ¥ en 14-18 timmar per  dygn vid +5 till -6. 
Vad är normalt i drifttid?.

Och slutligen är brinne in pÃ¥ 4 (vid -5)  bra eller dÃ¥ligt (Stockholm) ?
« Senast ändrad: 26 januari 2009, 13:38:26 av bbbfractal »

Utloggad lars

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 304
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2009, 20:44:56 »
Jag har en villa i Stockholm med samma area men frÃ¥n 1970. Har en IVT 17 kW som gÃ¥r 60 % av tiden vid  0 grader.
brine in ungefär +1 vid o grader ute. Mintemp brine in som sämst + 0,2 grader.  Effektivt borrdjup 280 m.

Utloggad bbbfractal

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2009, 10:46:28 »
Tack för info Lars.
Vill nu det ska bli riktigt kallt så jag kan se när g2'an behöver använda elpatron :)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2009, 13:30:55 »
Värmekurvan beror helt på storleken på radiatorerna och energibehovet i huset.
Det ser väl  ok ut för Stockholmstrakten med 40.

Har du termostater som stryper värmen kan du tjäna lite genom att öppna dom och därmed kunna sänka värmekurvan lite.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Atteso

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2009, 14:10:48 »
Ställer frågan i denna tråd istället då det handlar om en Optimum G2 som jag ska köpa.

Undrar hur mycket en Optimum G2 låter/bullrar. Är ganska ljudkänslig av mig och den ska stå vägg i vägg med sovrummet.

Är det som en kyl där kompressorn går eller vad kan det liknas vid?
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10

Utloggad thermax

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #21 skrivet: 01 september 2009, 18:50:38 »
Hej,

Om ett par veckor så ska jag berätta hur den låter, har en Thermia dip.optimum G2 12 nere i
källaren men rörfirman gör sig ingen brÃ¥dska  >:(

Utloggad Limbo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #22 skrivet: 03 september 2009, 19:54:21 »
Thermias pumpar brukar ligga på ca 50 db.
Men det finns dom har 43 db.

Thomas

Utloggad Max2009

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: strax utanför Göteborg, GOT
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #23 skrivet: 06 oktober 2009, 10:47:57 »
Har G2:an mjukstart eller behövs det alls i den?
Hur mycket den låter egentligen, start-stopp oljud räknas med, är det som kylskåp, server, bärbar dator, kaffemaskin?

Vad är effektvakt och finns den i G2?

Utloggad westål

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #24 skrivet: 16 oktober 2009, 22:17:55 »
Jag har haft en G2 i ett par dagar och jag undrar varför varmvattentempen är max 53 C även när det är ett par minusgrader ute, borde inte HGW tekniken pressa upp tempen mera ? Jag köpte G2:an mycket för att den skulle hålla högre vattentemp men som det är nu är det ingen skillnad mot en standard värmepump.
Jag kollade i service menyn på vattentemp och det stod 47 C och sedan 40 C inom parantes, vilken är starttemp?
När jag ändrade + -  värdet var det tempen inom parantes som ändrades, vad betyder dessa tempvärden ?

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #25 skrivet: 16 oktober 2009, 22:37:17 »
Har du golvvärme?
Då får du inte denna höga vv-temp.

Har du golvvärme har du en kondenseringstemp på ca 30 C, hetgastempen ligger max 30 C över. Och har du 60 C på hetgasen blir det nog svårt att nå varmare vv.
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #26 skrivet: 16 oktober 2009, 22:52:45 »
Thermias pumpar brukar ligga på ca 50 db.
Men det finns dom har 43 db.

Thomas


Intressant, vilka av Thermias pumpar har ca 50dB? Är det nya eller äldre modeller?
Då måste det väl vara G2 du menar som har 43dB. Det är ju den senaste pumpen från Thermia.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad westål

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #27 skrivet: 17 oktober 2009, 14:05:17 »
Jag har inte golvvärme, jag har blandat gamla och nya element med nya eller relativt nya termostater på, går ändå inte upp till mer än ca 53 C

Utloggad Limbo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #28 skrivet: 17 oktober 2009, 14:46:09 »
Lelle
Nibe 1245... har 43 db.
Thomas

Utloggad Strikemaster

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: S:a Norrland
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #29 skrivet: 17 oktober 2009, 19:57:33 »
Thermias pumpar brukar ligga på ca 50 db.
Men det finns dom har 43 db.

Thomas


Limbo, var har du hittat uppgiften om att G2'an som tråden och frågan handlar om har ljudnivån 50db för 43db var ju Nibes 1245 vad jag förstår? Jag läste, visserligen i ett dokument från Thermia att de äldre modellerna lät upp mot 50db och att de sänkt ljudnivån på G2 jämfört med de äldre/föregående modellerna som i Råd&Röns test upplevdes som tystast.

"Låg ljudnivå
Diplomat Optimum G2 är dessutom tyst. Tack vare ljudförbättrande åtgärder är ljudtrycksnivån reducerad med 4 dBA, vilket motsvarar en minskning av upplevd ljudnivå med 37 procent".

Men som sagt det är ju "broschyrdecibel" jag sett men vore intressant att se mer riktiga/opartiska uppgifter ang hur mycket G2 låter, för det är väl "riktiga" siffror du delger oss.

Jag har ju som ni kanske förstår valt att köpa G2'an och en stor anledning till Thermian var att det var den enda säljaren som INTE pratade illa om de andra märkena, tvärtom så talade han om de fördelar som konkurrenterna hade och vilka fördelar han menade att Thermia och hans firma kunde leverera vilket gav mig stort förtroende för honom.
« Senast ändrad: 17 oktober 2009, 20:12:46 av Strikemaster »
Hus byggt 1969 , halv-souterräng, 196 m2 boyta, 35 m2 vidbyggt garage. Sedan nov/dec 2009 Thermia Diplomat 8 Optimum G2, Borra 160m (ca 150m aktivt).

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!