« Svar #15 skrivet: 28 februari 2011, 18:21:54 »
Måste rätta mej själv efter att ha kollat i loggen huvuddunk vp räknar gradmin om den går över till vv laddning från vila den räknar inte gradmin vid vv laddning om den går över till vv laddning från värme drift och allt gäller utan extern givare bt25 inte konstigt man blir förvirad när den jobbar olika.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad rfolmer

  • Börjar bli varm i kläderna
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #16 skrivet: 11 september 2011, 09:52:46 »
Gradminuterna räknas visst ner under vv beredning. Men vad som förbryllar mig, är att gradminuterna nollställs efteråt (på min splittrans nya 1245-8). Andra som har sett det ?
210 kvm, två plan, hyfsat isolerat 80-tals hus nära Gbg, enrörssystem, 2+2 i familjen. Nibe 1245-8, 160m. 10 MWt / år.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #17 skrivet: 11 september 2011, 10:01:02 »
Gradminuterna räknas visst ner under vv beredning. Men vad som förbryllar mig, är att gradminuterna nollställs efteråt (på min splittrans nya 1245-8). Andra som har sett det ?

Har du inkopplad rumsgivare?
Det är inte omöjligt att den stannar om du har tillräckligt varmt i huset. (ren spekulation)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #18 skrivet: 11 september 2011, 10:13:42 »
Har du extern framledningsgivare (Bt25)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad rfolmer

  • Börjar bli varm i kläderna
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #19 skrivet: 11 september 2011, 22:13:57 »
Nej, ingen inomhusgivare. Och BT25 visar bara streck.
Märkte idag att gradminuterna inte nollställdes när den var på 100 (maxvärde) under vv beredningen. Mina tidigare observationer har varit när det var negativa värden, och den höll på att räkna ner gradminuter under vv beredningen. Då nollställdes gradminuter strax efter beredningen.
210 kvm, två plan, hyfsat isolerat 80-tals hus nära Gbg, enrörssystem, 2+2 i familjen. Nibe 1245-8, 160m. 10 MWt / år.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #20 skrivet: 11 september 2011, 22:20:38 »
Menar du att den räknar av gradmin när den gör vv. Vilken version har du på mjukvaran.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad rfolmer

  • Börjar bli varm i kläderna
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #21 skrivet: 12 september 2011, 19:20:00 »
OK, ursäkta om jag varit otydlig. Japp, den räknar ned gardminuterna medan den gör vv. Och det ska den väl göra också? Jag är en nybörjare på allt det här, men vv och värme verkar (ska?) vara oberoende system. Så det verkar bra att den fortsätter att räkna ner gradminuter under vv beredning. Men detta är inte anledningen att jag gett mig in i den här diskussionen.
Anledningen är följande: Jag har nu sett 2-3 ggr att gradminuterna sätts till noll precis när den är klar med vv. Så den räknade ner under beredningen (låt oss säga från -45 till -52), men sätter sedan värdet från -52 till 0. Det tycker jag är skumt. Det kommer att ge ett större underskott på värme i huset, vilket i sin tur leder till lite mera svängande temperaturer
Eller?
(vet inte vilken mjukvara jag har. Hur ser man det? Den tillverkades i alla fall i mars i år.)
210 kvm, två plan, hyfsat isolerat 80-tals hus nära Gbg, enrörssystem, 2+2 i familjen. Nibe 1245-8, 160m. 10 MWt / år.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #22 skrivet: 12 september 2011, 19:45:27 »
Om jag inte är helt förvirrad nu så ska den inte räkna ner gradmin under vv laddning däremot ska den räkna upp gradmin om den gjorde det före vv beredning (är osäker en den gör så om kompressorn går för värme) och den ska inte nolla gradmin. Men om den gör vv och gradmin står på tex -48 så kommer vp när den är klar med vv att gå över att göra värme tills gradmin står på 0 så funkar det i alla fall på min 1245a och jag har version 1410 det står i menyn vid uppstart vilken version.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #23 skrivet: 12 september 2011, 21:19:18 »
Hur det är med Nibe vet jag inte men hos Thermia nollas resp "maxas" gradminuterna om hysteris överskrids. 
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #24 skrivet: 12 september 2011, 21:27:10 »
Jo gradmin nollas om hysteres överskrids fast det heter max diff framlednings temp pÃ¥ Nibe och kan ställas bÃ¥de med och utan tillsats men antar att den inte räknas vid vv produktion  *vinkar*.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad rfolmer

  • Börjar bli varm i kläderna
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #25 skrivet: 18 september 2011, 22:19:56 »
Tack smurfen, din kommentar om att den går över från vv till värme löste gåtan.
Den går visst över till värme, även om gränsvärdet för gradminuter inte har överskridits (-100 i mitt fall). Observade det nu ikväll.
vv startade från viloläge, medan gradminuter stog på -60 ungefär. Under vv beredningen hann gradminuterna gå ner till -79. När den var klar med vv, gick den över till värme, trots att gradminuter låg över -100.
När den var klar med värme (tog ett par minuter bara), satts gradminuter till 0.
210 kvm, två plan, hyfsat isolerat 80-tals hus nära Gbg, enrörssystem, 2+2 i familjen. Nibe 1245-8, 160m. 10 MWt / år.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #26 skrivet: 19 september 2011, 00:57:45 »
Kollar man inte loggen i detalj är det ju lätt att missa värmekörningarna direkt efter VV, speciellt eftersom dom är korta.


En fråga. Om man inte har en extern givare och CP. hur räknar den gradminuter när den gör VV. Har man ingen extern CP används väl den interna CPn till att snurra runt i VV slingan och därmed sker ingen cirkulation på radiatorkretsen och gradminuter borde därmed vara omöjligt att beräkna?


Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #27 skrivet: 19 september 2011, 16:49:18 »
Tror den räknar med den framledningen vp hade före vv laddning även om det är fel värde blir det mera rätt än att inte räkna alls.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #28 skrivet: 20 september 2011, 00:29:28 »
Ok! Jag hade räknat:
framledning vid VV start och framledning vid VV stopp och sedan tagit detta mot den tid det tog att göra VV.

Vad jag förstår skiter thermia helt och fullt i att räkna under VV körning. I mitt fall med extern CP så känns det ju tråkigt. I och för sig gör jag VV i 8 minuter så det kanske kvittar.

När jag läste i manualen att integral inte räknas under VV körning fick jag för mig att den sattes till 0 efter VV körning och då skulle jag bli besviken.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #29 skrivet: 21 september 2011, 01:01:01 »
om man kör med extern cp och extern framledningsgivare på nibe så räknas gradmin som vanligt vid vv laddning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!