Värmepump - Värmepumpsforum

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: kullabacken skrivet 08 januari 2011, 17:31:55

Titel: VB CTC
Skrivet av: kullabacken skrivet 08 januari 2011, 17:31:55
varför rekommendera ctc 6 DeltaT på VB?

Flöden värmebärarsidan För att säkerställa en bra funktion bör flöden i värmebärarkretsen inte understiga värden enlig tabellen nedan. Flöden är beräknade på en temperaturhöjning i värmepumpen på 6°C vid 35 graders värmebärartemperatur.

tex:eco part 7.5
      l/h 1080
tryckfall kondensor
      l/h 1080
      2.7kPa

har det med (intercooler) att göra?
http://www.prv.se/spd/pdf?landkod=SE&publnr=ARuLRIubol0zyw9L8UUxNg%3D%3D&dokkod=C2
Titel: SV: VB CTC
Skrivet av: kullabacken skrivet 09 januari 2011, 09:23:41
om jag i stället kör 900l/h så sjunker både hetgastempen och förbrukningen. och då har jag ca 7° delta på VB.
borde inte det vara bättre?
Titel: SV: VB CTC
Skrivet av: Plutus skrivet 17 januari 2011, 21:59:28
6 eller 7 spelar ingen roll, dessutom varierar deltaT med framledningstemperaturen, vid 60 gr. ut har du större delta än vid 35 ut.
Titel: SV: VB CTC
Skrivet av: kullabacken skrivet 17 januari 2011, 22:24:36
6 eller 7 spelar ingen roll, dessutom varierar deltaT med framledningstemperaturen, vid 60 gr. ut har du större delta än vid 35 ut.

har aldrig 60°. men det blir snarare tvärtom högre delta vid lägre temp.
men måste vara bättre med 7° eftersom jag får högre COP då eller?
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal