Äntligen!
Kylkillen kom, lokaliserade felet direkt - defekt backventil. Att byta gick fort och plötsligt går VPn helt annorlunda.
Gångtid på kompressorn sista dygnet före reparation: 23 tim 32 min, 2 starter (plus att elpatronen gick väldigt mycket eftersom VPn bara värmde vattnet 1 grad)
Efter reparation sjönk gångtid på kompressorn till drygt 12 timmar, trots att det varit kallare, och elpatronen har inte varit igång. Diff VPin/ut ca 5 grader nu på morgonen vid -2 ute, alltså helt enligt boken.
Så här bra har den knappt gått sen installation.
Nu är jag nöjd!
Att jag fått vänta så länge berodde för övrigt på att det varit en hektisk tid för kylföretaget. CTC hade stött på och påmint. Problemet är väl att vi har för ont om kylserviceföretag här uppe som kan CTCs pumpar.