Skrivet av: Fimpen01
« skrivet: 24 februari 2013, 18:44:40 »

Har nog lokaliserat felet. Cirkulationspumpen från grunfos som är monterad på de gamla rören som går till radiatorerna är iskall och brummar inte. Lossade en mutter och försöktexrubba axeln, sitter som berget. Får fixa en ny imorgon.
Skrivet av: nightprowler
« skrivet: 24 februari 2013, 18:38:12 »

Den gråa boxen från Honeywell är motorn för växelventilen, ta bort den och tryck och dra på den fjäderbelastade pinnen som sitter där under.
Skrivet av: fimpen01
« skrivet: 24 februari 2013, 12:03:23 »

Systemet är påfyllt och luftat. Det var så jag märkte att utedelen verkade ok. När jag fyllt på med kallvattten startade värmepumpen. I taket har jag st vinröda "grundfos" vilka ser ut att vara någon slags cirkulationspump. Är det denna ni menar som värmebärarpump? Hur kontrollerar jag att den går?

Kontrollera funktionen på växelventilen, lossa styrmotorn och "motionera" ventilen lite. Var hittar jag den, hur ser den ut?.

Har även en liten grå box från Honeywell (italien?), har läst i forumet att den kan fela oxå. Kan det vara så i detta fall.

Ska tillägga att systemet var installerat i mitt hus när jag köpte det och fick aldrig en bra genomgång i hur sakerna hänger ihop... Tack för hjälpen hittils!
/Jimmy
Skrivet av: nightprowler
« skrivet: 24 februari 2013, 11:20:32 »

Låter helt klart som växelventilen, lossa styrmotorn och "motionera" ventilen lite. Sen är det bäst du beställer en ny och byter, har den en gång börjat kärva så är det ingen återvändo.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 februari 2013, 10:57:34 »

Skriv ner alla temperaturer när VP'n har värmt huset några minuter.
Har du kollat trycket och fullt på/luftat systemet?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 februari 2013, 10:24:21 »

Om det är så att varmvattnet är ovanligt varmt bör det vara växelventilen som har fastnat i läge för varmvattenberedning. Leta reda på den, lossa motorn och försök motionera ventilen för hand.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 24 februari 2013, 10:03:36 »

Kontrollera funktionen på växelventilen.
Kontrollera att din schunt öppnar.
Kontrollera att värmebärarpumpen går (cirkulationspumpen som matar radiatorerna)

Elpatronen borde hjälpa till så du bör kontrollera att inte överhettnings skyddet löst ut
Skrivet av: fimpen01
« skrivet: 24 februari 2013, 09:56:28 »

Hej!
Jag är något novis på min värmepump och har just nu bekymmer med en IVT Optima (oklart modellbeteckning 600-1100?, stort som ett kylskåp. Ca 160 hög.) . Efter en hittils felfri vintersäsong fick jag larmmedelande "hög retur värmepump" (GT9). Pumpen fungerar då den producerar varmvatten efter manuell tömning av varmvatten eller efter duchning uppe i huset, dock pumpas det inte ut varmvatten till radiatorena varpå de är iskalla. Det har inte skett några reparationer eller andra modifieringar på systemet. Alla radiatorer är orörda. Från fungerande system till stillestånd på samma dag. I huset har jag nu 12 grader och det börjar bli kyligt.

Det som man kan kontrollera har gjorts...
Trolig orsak 1: Värmeinställningen är för hög. Ligger runt 7-7,5 och det har ju fungerat tidigare. Gjorde en fabriksåterställning och då la sig kurvan på 4. Pumpen larmade om GT9 ändå.
Trolig orsak 2: Varmvattentemperaturen är för högt ställd. Samma som tidigare.
Trolig orsak 3: Radiatorernas eller golv värme systemets ventiler är stängda. Orörda.
Trolig orsak 4: Flödet över värmepumpen är större än flödet i radiatorsystemet. Orörd?

Jag har en värmekurva på runt 7,5 på den 10 gradiga skalan. Varmavattensinställningarna är orörda. Radiatorerna är orörda. Jag ställde ner cirkulations pumpen något oxå, hjälpte dock ej heller. Det gick ej heller att köra på endast tillskottsvärme för att få upp temperaturen i huset. El-patronens 2 lampor lyser ej och det klickar endast i dem runt 50 graders strecket.

Någon som vet vad man kan göra eller är det bara att jaga servicefirma klockan 07.00 på måndag morgon.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!