Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: NiklasG skrivet 25 mars 2008, 09:23:00

Titel: Koppla L/V pump till Ivt490
Skrivet av: NiklasG skrivet 25 mars 2008, 09:23:00
Hej.

Funderar på att koppla en luft/vatten pump som understöd till min nuvarande flvp ivt 490. Har lite olika idéer men vet inte huruvida de är möjliga eller inte.... (har för mig att jag läst att någon på detta forum har kopplat så här, men jag kan inte finna dessa inlägg....)

alt1: koppla in en L/V pump direkt till distributionssystemet (i mitt fall golvvärme) med endast en reglercentral emellan. I detta system skulle jag då låta flvp endast vara en vvb.

alt2: koppla in L/V pumpen till ivt 490 och låta dem hjälpa varandra med både värme och vv.

Vilken av de två alternativen skulle funka bäst eller finns det ytterliggare alternativ som jag ej tänkt på, och som skulle kunna funka bättre??

Vad ska man tänka på???

/Niklas
Titel: SV: Koppla L/V pump till Ivt490
Skrivet av: Carl N skrivet 25 mars 2008, 12:40:25
Så här har Nibe löst det.
En 2-stegs rumstermostat styr både L/V VP:n och tillsatsen på FLVP:n, det borde väl även funka på IVT490.

http://www.nibeonline.com/pdf/M10222-3.pdf
Titel: SV: Koppla L/V pump till Ivt490
Skrivet av: NiklasG skrivet 27 mars 2008, 07:47:49
Det var nåt sånt som jag tänkt mig, Thumbsup
men det står att nibe inte rekommenderar denna lösning till golvvärme...
Varför skulle det inte funka till golvvärme.....???.... Vilken lösning skulle funka?

/Niklas
Titel: SV: Koppla L/V pump till Ivt490
Skrivet av: Carl N skrivet 27 mars 2008, 09:58:10
men det står att nibe inte rekommenderar denna lösning till golvvärme...
Varför skulle det inte funka till golvvärme.....???.... Vilken lösning skulle funka?


Jag tror det är för att det inte går att kontrollera max framledningstemp, risken finns att VP:n tillfälligt kan köra upp framledningstemp så högt att golven kan skadas. Nibe rekommenderar då en lösning med en extra styrmodul som håller koll på framledningstemp. Det är kanske inte så bra idé att koppla ihop det med golvvärme utan att ha koll på max framledningstemp.  :-\
Titel: SV: Koppla L/V pump till Ivt490
Skrivet av: NiklasG skrivet 27 mars 2008, 10:06:43
Det är kanske inte så bra idé att koppla ihop det med golvvärme utan att ha koll på max framledningstemp.  :-\

Nää... det låter inte så bra när man gjuter in plaströr i betong....

En extra styrmodul??? är det någon form av reglercentral tex ctc's "eco logic" eller??
Titel: SV: Koppla L/V pump till Ivt490
Skrivet av: Carl N skrivet 27 mars 2008, 12:01:47
Nibes styrmodel heter SMO10.

Men jag kollade lite på IVT Optima och denna tycks ha styren inbyggd, dessutom styr den på ett annan stätt så där finns inte samma risk för att framledningstemp ska rusa iväg. Så satsar du på IVT:s grejor så tror jag du kan koppla ihop grejorna enligt schemat.  Sc:,h