VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: turborolle skrivet 18 december 2010, 23:37:47

Titel: TÄNKTE RÖRIS RÄTT? VVB INNAN ECOEL
Skrivet av: turborolle skrivet 18 december 2010, 23:37:47
Ja som ovan fick hjälp av röris att ansluta en 110l vvb mot mitt system, han körde kv in och vv ut till kv in på ecoel alltså förvärmer vvb vattnet innan det värms i slingan av ecoel, vet att det annars byggs som seriekoppel men detta funkar väll också eller?
Min tanke är att förvärma till typ 40 och sedan ha 55 i övre delen däremot så är ju nu blandningsventilen satt ur spel då det kommer 40gr vatten från vvb som blandas med 55 från pannan och då få en bra olym med vatten.

Vad säger ni är det helt tokigt får styren fnatt eller funkardet att göra så här?
Titel: SV: TÄNKTE RÖRIS RÄTT? VVB INNAN ECOEL
Skrivet av: kullabacken skrivet 18 december 2010, 23:48:35
ja jag tycker det låter galet.
in i ecoel först, sen VVB.
förvärm med ecoel, sen toppvärm med VVB.
ecoelen med så lågtemp som möjligt. och funktionen extra VV vid behov.
Titel: SV: TÄNKTE RÖRIS RÄTT? VVB INNAN ECOEL
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 december 2010, 10:47:08
Klart det funkar men det kommer kosta mer att värma vattnet ring röris så får han komma och göra om. elberedaren ska sitta sist.
Titel: SV: TÄNKTE RÖRIS RÄTT? VVB INNAN ECOEL
Skrivet av: Blaser skrivet 19 december 2010, 11:30:43
Klart att VVB ska sitta efter pannan, hur tänkte han där. Förvärma med COP 1 till i stort sett en temp som inte pannan kan värma mera Sc:,h A nä, han får nog gå längre ut på landet med den teorin.
Titel: SV: TÄNKTE RÖRIS RÄTT? VVB INNAN ECOEL
Skrivet av: SvenE skrivet 19 december 2010, 11:55:39
och dessutom kommer vvb värma nedre pannan så att värmepumpen (när den är införskaffad) kommer att slås ut av vvb när ni tappar upp varmvatten....

gör om.... göra rätt!!!

SvenE
Titel: SV: TÄNKTE RÖRIS RÄTT? VVB INNAN ECOEL
Skrivet av: SvenE skrivet 19 december 2010, 11:56:58
ja jag tycker det låter galet.
in i ecoel först, sen VVB.
förvärm med ecoel, sen toppvärm med VVB.
ecoelen med så lågtemp som möjligt. och funktionen extra VV vid behov.

Extra vv kommer du få först när värmepumpen är installerad
Titel: SV: TÄNKTE RÖRIS RÄTT? VVB INNAN ECOEL
Skrivet av: kullabacken skrivet 19 december 2010, 12:17:14
ja jag tycker det låter galet.
in i ecoel först, sen VVB.
förvärm med ecoel, sen toppvärm med VVB.
ecoelen med så lågtemp som möjligt. och funktionen extra VV vid behov.

Extra vv kommer du få först när värmepumpen är installerad

extra VV går väl att köra även utan vp!?
Titel: SV: TÄNKTE RÖRIS RÄTT? VVB INNAN ECOEL
Skrivet av: erp skrivet 19 december 2010, 12:25:03
Ja visst, extra varmvatten är en funktion i EcoEl, det är bara det att man kan använda pumpen också, om den finns.

erp
Titel: SV: TÄNKTE RÖRIS RÄTT? VVB INNAN ECOEL
Skrivet av: SvenE skrivet 19 december 2010, 12:32:57
jo men menyn extra vv kommer fram först när vp'n är inkopplad. I menysystem ECOEL finns finns inte den funktionen!!
Titel: SV: TÄNKTE RÖRIS RÄTT? VVB INNAN ECOEL
Skrivet av: larryd skrivet 19 december 2010, 17:13:34
Klart det funkar men det kommer kosta mer att värma vattnet ring röris så får han komma och göra om. elberedaren ska sitta sist.

Nej,,,
det funkar inte. Som Sven säger kommer du att riskera att VP stängs av pga 48 ºC stoppet för  hög returtemp.
Titel: SV: TÄNKTE RÖRIS RÄTT? VVB INNAN ECOEL
Skrivet av: kullabacken skrivet 19 december 2010, 17:29:09
Klart det funkar men det kommer kosta mer att värma vattnet ring röris så får han komma och göra om. elberedaren ska sitta sist.

Nej,,,
det funkar inte. Som Sven säger kommer du att riskera att VP stängs av pga 48 ºC stoppet för  hög returtemp.

nej de tror jag inte... om han förvärmer VV med elVVB och sen in i ecoelslingan . betyder ju inte att vp ska stoppa på 48 ºC retur..
då får han köra hög  temp i VVB.

men el VVB ska sitta i serie efter ecoel, inget snack...
Titel: SV: TÄNKTE RÖRIS RÄTT? VVB INNAN ECOEL
Skrivet av: erp skrivet 19 december 2010, 18:31:43
jo men menyn extra vv kommer fram först när vp'n är inkopplad. I menysystem ECOEL finns finns inte den funktionen!!
Ja, ja självklart är det ju så, det finns ju ingen anledning att köra extra varmvatten om man bara har två elpatroner att använda.
Då sätter man ju bara en lämplig temp på elpatronen.

erp
Titel: SV: TÄNKTE RÖRIS RÄTT? VVB INNAN ECOEL
Skrivet av: SvenE skrivet 19 december 2010, 19:14:07
jo men menyn extra vv kommer fram först när vp'n är inkopplad. I menysystem ECOEL finns finns inte den funktionen!!
Ja, ja självklart är det ju så, det finns ju ingen anledning att köra extra varmvatten om man bara har två elpatroner att använda.
Då sätter man ju bara en lämplig temp på elpatronen.

erp
Thumbsup
Titel: SV: TÄNKTE RÖRIS RÄTT? VVB INNAN ECOEL
Skrivet av: turborolle skrivet 19 december 2010, 22:53:11
OJ jo nog får an komma tebax
Så länge kör jag 40gr förvärmt och 55 i ecoel.