Nu hänger jag nog med bättre.
Jag gjorde en snabb beräkning på mitt tilltänkta system med ca 55l volym och dimensionerat för ett flöde på 0,15 l/s.
VP är inte riktigt bestämd, men vi kan ju ta Daikins som exempel med en min.effekt på 2,5kW. Är behovet större än så så går den väl kontinuerligt, så vi säger att det är en vårdag med ett lågt behov på 1,5kW.
Vi gissar lite på att temperaturen nått 45 grader när den slår ifrån och att den hinner svalna till 25 grader när den slår på nästa gång. Om radiatorerna i snitt ger ifrån sig 1,5 kW så blir det 1kW kvar att jobba upp hela systemets temperatur med.
Utan tank - hur lång tid tar det att värma 55l vatten 20 grader med 1kW: 4180J/(kg*K)*55kg*20K/1000J/s = 4598s = 76min
Med tank - hur lång tid tar det att värma 55+80l vatten 20 grader med 1kW: 4180J/(kg*K)*135kg*20K/1000J/s = 11286s = 188min
För att hålla en genomsnittseffekt på 1,5kW så behöver pumpen gå 1,5/2,5 = 60% av tiden. Utan tank blir det då en cykeltid på 76/0,6 = 126 min = 11,5 starter/dygn. Med tank 188/0,6 = 313 min = 4,6 starter/dygn.
Beräkningen är ju väldigt förenklad, men det verkar ju som att man skulle kunna hamna någonstans i närheten av en halvering av antal starter och då ser det ju genast lite mer fördelaktigt ut. Ni som laborerat med tankar, verkar det stämma med verkligheten?
Räknar man lite mer noggrannt på det med hänsyn till radiatorernas värmeavgivning vid olika temperaturer så borde man ju kunna räkna fram en ganska realistisk cykeltid och hur mycket vattentempen kommer att variera också.
Med ett flöde på 0,15l/s så blir genomströmningstiden för tanken innan värmen når radiatorerna = 80/0,15 = 533s = 9 min. D.v.s. inte så farligt lång dödtid.