Hej
Har precis börjat logga min värmepump (IVT-E9 2001) efter vintern/vårens orimligt höga elräkningar.
Har inte riktigt kommit i mål med alla givare osv, men som det ser ut idag så värmer pumpen både varmvatten och radiatorvatten samtidigt. Ska den någonsin göra detta eller skall den "alltid" värma antingen eller? Kan växelventilen fela "litegrann"?
Man kan på nedanstående graf se vad jag menar om man kollar nogrant. Man kan se att den börjar värma Radiator-UT och sen går över till Varmvatten-UT. Men även före den går över till varmvattendrift så ser man att VarmVatten-UT sakta höjs.
http://www.e-logger.se/e-logger.png?8dnDbR4v5sFör övrigt tyker jag att delta-T på varma sidan är rätt högt, dock är intern cirkpump nydligen bytt och extern står på "läge III".
Pumpen har larmat för "pressostat-låg" ett par gånger under våren och IVT har varit här och kollat expansionsventilen som enligt deras mätningar är OK.
Eller har jag bara satt givarna för nära pumpen så att den "läker" en del värme via rören?
Tacksam för tips!
(Raiator-LGH är radiatorkrets som går genom en kulvert till en lägenhet/garage betydligt grövre rör som jag mäter på där, därav lägre "temp2?)