VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: vandgu skrivet 28 november 2010, 10:59:30

Titel: Hetgas temp ,vad är optimalt?
Skrivet av: vandgu skrivet 28 november 2010, 10:59:30
Har en ecoel1550 o en 105 som jag kört nu i 2,5år ,den fungerar perfekt.
Men jag undrar varför inte hetgastempen går högre upp en 105-110grader nu när
man vill ha så mkt värme som möjligt från pumpen.För det är väl gasen som
i sin tur värmer upp vattnet i slingan?Just nu går pumpen 24h nonstop o skjuter till
ca 10kw extra el/dygn,vilket jag tycker är ok med tanke på vädret ute.

Mina värden just nu är:
ute-5 (snöstorm o blåsigt)
panntemp51 (51)
rumstemp 19 (20)
framl 43 (42)
panna undre 45 (55)
Hetgas 104
vp in40 ut45
kw just nu 1,5 ,men är inställd på 3kw
Titel: SV: Hetgas temp ,vad är optimalt?
Skrivet av: vandgu skrivet 28 november 2010, 12:55:52
Kan man påverka hetgastempen så den blir högre ,om nu detta är bra för att få ut mer av pumpen?
Titel: SV: Hetgas temp ,vad är optimalt?
Skrivet av: larryd skrivet 28 november 2010, 14:12:04
Tycker att din pump är bra inställd....

och jobbar så mycket den orkar 24h/dygn, men måste ha hjälp av elpatronen när det är  -5 ºC eller kallare hos dig.

Hetgas 104 ºC tycker jag är ett bra värde vid dessa förhållanden. Om du höjer tempen på returledningen till VP så ökar hetgastempen (genom att tex öka justeringen av huskurvan). Men då höjs ju tempen i huset, elpatronen får jobba mer (eftersom pumpen redan ger allt den kan).

Verkningsgraden på pumpen minskar när tempen på returledningen höjs och den lämnar faktiskt litet mindre i effekt istället, trots högre hetgas.
Titel: SV: Hetgas temp ,vad är optimalt?
Skrivet av: vandgu skrivet 28 november 2010, 14:43:55
Har huskurvan på 48 nu o justeringen på -4 vilket ger mig 20grader inne.
Om jag justerar upp huskurvan till 50 o ner justeringen till -6 ,så får går ju
hetgastempen upp lite eller? Är detta bättre för att få ut mer av pumpen,
då gasen värmer vattnet.Eller är detta så optimalt det kan vara tro?

Kollade även på framledingstempen just nu o den står på 40 (42),varför går den inte upp till
inställda 42?Kan det bero på att pumpen har svårt att ge 42 ,då den nu står på in39ut42,
men panna står ju på 50 (50).Hör ibland att shuntmotorn justerar sig ,har den någon felmarginal
eller varför når den inte 42?
Titel: SV: Hetgas temp ,vad är optimalt?
Skrivet av: Roland skrivet 28 november 2010, 15:07:32
Det är inte bra med hög hetgastemperatur. Hög hetgastemperatur betyder stor skillnad mellan kondensortryck och förångartryck vilket i sin tur betyder att det är kallt ute och/eller hög värmebärartemperatur. I bägge fallen minskar pumpens effekt. Största delen av värmen kommer från kondenseringsvärmet, alltså när gasen övergår till vätska, inte från värmen i gasen. 

Mest ekonomisk drift blir det vid så låg hetgastemperatur som möjligt med bibehållen innetemperatur.
Titel: SV: Hetgas temp ,vad är optimalt?
Skrivet av: vandgu skrivet 29 november 2010, 20:06:47
Kollade även på framledingstempen just nu o den står på 40 (42),varför går den inte upp till
inställda 42?Kan det bero på att pumpen har svårt att ge 42 ,då den nu står på in39ut42,
men panna står ju på 50 (50).Hör ibland att shuntmotorn justerar sig ,har den någon felmarginal
eller varför når den inte 42?
Titel: SV: Hetgas temp ,vad är optimalt?
Skrivet av: Nick skrivet 29 november 2010, 21:37:37
Kollade även på framledingstempen just nu o den står på 40 (42),varför går den inte upp till
inställda 42?Kan det bero på att pumpen har svårt att ge 42 ,då den nu står på in39ut42,
men panna står ju på 50 (50).Hör ibland att shuntmotorn justerar sig ,har den någon felmarginal
eller varför når den inte 42?

Din pump ger ju 42 ºC, om du har VPin/VPut 39/42 som du skriver. Så det verkar ju märkligt att du inte får upp framledningen till 42 ºC.

Eftersom det verkar ligga på (eller kanske strax över) gränsen för vad pumpen klarar vid rådanade utetemp - det är inte så att du spärrat shunten från att öppna från övre pannan? Hur lång shuntfördröjning har du inställd?

/Nickan
Titel: SV: Hetgas temp ,vad är optimalt?
Skrivet av: vandgu skrivet 30 november 2010, 15:30:24
Hej,

Shunten står på 180 ,som den gör på fabriksinställningen.
Titel: SV: Hetgas temp ,vad är optimalt?
Skrivet av: erp skrivet 30 november 2010, 15:37:48
Det är inte så att rumstempen ligger över börvärdet, i så fall kan det hålla ner värdet.
Det funkar ju i värdena högst upp fast omvänt, med rumstemp 19 (20) och framledning 43 (42).

erp
Titel: SV: Hetgas temp ,vad är optimalt?
Skrivet av: petepete skrivet 01 december 2010, 08:41:12
Kollade även på framledingstempen just nu o den står på 40 (42),varför går den inte upp till
inställda 42?Kan det bero på att pumpen har svårt att ge 42 ,då den nu står på in39ut42,
men panna står ju på 50 (50).Hör ibland att shuntmotorn justerar sig ,har den någon felmarginal
eller varför når den inte 42?
Det har jag undrat i över 1 år, ingensom vet riktigt. Jag har precis samma hos mig. Om vput ligger på 42 tex, så kommer den bara att klara en framledning på ca 40 utan att öppna shunten mot övre pannan. Jag tror det är någon givare som är felaktig.
Titel: SV: Hetgas temp ,vad är optimalt?
Skrivet av: erp skrivet 01 december 2010, 11:29:21
Tittar man på bilden av EcoEl i manualen, visar den att pumpen lämnar vatten högst upp i nedre pannan och shunten tar vatten i närheten av mitten på nedre pannan. Det kan säkert skillja några grader på de två ställena pga skiktningen. Vattnet är nog aningen kallare där shunten tar vatten än där pumpen lämnar vatten.

erp
Titel: SV: Hetgas temp ,vad är optimalt?
Skrivet av: Fastlandsguten skrivet 04 december 2010, 14:31:23
Vi har ca -3 ute idag och min hetgas ligger runt 90-95 ºC. Tycks dock inte få någon värme konstigt nog. VP vill leda fram ca 40 men kommer bara upp i 38.
Övre vp står på 45 men kommer bara upp i 40. Övre el patron står på 6kw.

När det däremot häromdagen var -10 ute gick pumpen bra och levererade 45 i framledning. Jag blir inte klok på det här...:)
19.5 i rums temp och nu är vi uppe i 19.

ja ja..men är hetgasen ok med 90-95?

Hälsar, Peter
Titel: SV: Hetgas temp ,vad är optimalt?
Skrivet av: petepete skrivet 08 december 2010, 08:21:42
Tittar man på bilden av EcoEl i manualen, visar den att pumpen lämnar vatten högst upp i nedre pannan och shunten tar vatten i närheten av mitten på nedre pannan. Det kan säkert skillja några grader på de två ställena pga skiktningen. Vattnet är nog aningen kallare där shunten tar vatten än där pumpen lämnar vatten.

erp
Ok. Då kan det förklaras av att jag har bra skiktning kanske. Då kan man leva med det. Då borde det förändras om man höjer laddpumpen och kanske radiatorpumpen. Fast det spelar ingen större roll, det borde inte inverka nämnvärt på effektiviteten.