0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har ökat till kurva 40, värmestopp 17.Inget händer, inget värmebehov, ute 14 grader.Cirkpump VB står still, fram 22/0 retur 20. Integral -0, Rum 20Vad ska jag göra för att få den att starta för värme?
Ringde rörmokaren som sa att jag skulle ta bort värmestoppet för att den skulle starta!OK, det gjorde den men vad är det för vits att ha den funktionen om man inte kan använda den!Skulle även höja min-bör till 24 grader!Problemet innan var att det blev för varmt i huset kväll/natt vid soliga dagar, så det får man tydligen finna sig i om man ska få lite varma element nu när det är 13 grader ute.Undrar just vad Thermia säger.Vad säger ni?
Du skall sänka värmestoppet. Jag har ställt mitt till 12 grader. Nu på morgonen hoppade VP igång för säsongen, för det var 9 grader ute på tegelväggen, dvs 3 grader under värmestoppet.Under sommaren har väggen magasinerat värme från dagen och inte kommit ner under värmestoppet förren nu. Fabriksinställning är 17 grader (hoppar alltså igång vid 14 grader ute), så börja där och ta en grad i taget.Fast snart är det ju kallt dygnet runt igen, och då behövs inte funktionen längre!