Författare
Ämne: Problem med MS LARM (läst 15747 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
tolins
I branschen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Karma +0/-0
Kön:
Jag älskar värmepumpar!
tolins
SV: Problem med MS LARM
«
Svar #30 skrivet:
05 april 2006, 07:36:08 »
Citera
Det jag tycker är konstigt är att värmepumparna inte blivit effektivare annat än själva styrningen.Min 10 år gammla pump har samma verkningsgrad som en ny pump vid 50 g framledning.När jag monterade min pump trodde jag att den max skulle duga till ankare nu 10 år senare.En av få gånger det känns bra att ha fel.Som det är nu är dom största förändringarna i reklamen el hur man räknar i vekligheten är dom små
Loggat
ronnyhellman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
ronnyhellman
SV: Problem med MS LARM
«
Svar #31 skrivet:
11 april 2006, 07:47:09 »
Citera
Hej,
Nu har jag sprutat 5.56 på 3-vägs ventilen, motionerat den, i början stannade den nere när jag tryckte ner den, fjädern orkade inte lyfta upp den igen, den gick väldigt trögt, efter jag har smort med 5.56 och motionerat den går den väldigt lätt upp o ner och fjädern returnerar den upp direkt. Pumpen jobbar nu som den skall, men stoppar dessvärre efter ca. 48 timmar för LARM LP.
är ganska säker på du var inne på helt rätt väg Rickard, men dessvärre har jag nog ytterliggare ett litet fel. Nu stannar i alla fall inte pumpen 4-5 gånger per dygn utan istället 1 gång vartannat dygn. Vi har nu väldigt jämn o varm temperatur i huset.
Har ni något bra förslag på vad det kan vara som får pumpen att lösa för LARM LP.
Om du kommer ner till Skåne Rickard får du höra av dig, jag bjuder på middag.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34888
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Problem med MS LARM
«
Svar #32 skrivet:
11 april 2006, 10:25:54 »
Citera
Hmm, 450 meters kollektor till en 15-16 kW värmepump är lite, själv har jag 500 meter till min 7 kW värmepump.
Jag tror det kan vara för kall inkommande brine som gör att du får dina LP-stopp. Kanske i kombination med felaktigt visande (eller snedkalibrerade mätvärden)
I värsta fall har tidigare ägare klagat på installatörer på för klen kollektor, och att han då snedkalibrerat givarna (om det går på Thermia) så att det skall visa rimligare värden, det förbättrar inte funktionen, men det ser bättre ut.
Annars kan det vara för lite gas, dålig cirkulationspump eller att det är för lite frostskyddsmedel i brinen, har du för lite frostskyddsmedel i brinen så får du igenfrysning i värmeväxlaren, med LP-larm som följd. Normalt skall du efter en "frysning" av värmeväxlaren inte kunna återstarta den direkt, men det är i alla fall en av de teorier jag skulle undersöka.
Kolla alltså din VERKLIGA inkommande KB-temp när pumpen gått ett dygn eller mer, kolla sedan, om det går, hur mycket frysskyddsmedel du har i brinen, ett lab borde kunna kolla det.
Sedan som du vet, filter, cirkpump. Eller kanske först, men det har du väl redan gjort.
Gasen måste en kyltekniker kolla, om det inte är för lite gas, och inget av det andra jag nämnt verkar vara felet kan det vara en defekt LP-pressostat.
Kämpa på!
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
ronnyhellman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
ronnyhellman
SV: Problem med MS LARM
«
Svar #33 skrivet:
24 juli 2006, 11:14:25 »
Citera
Hej,
nu när det är sommar och väldigt varmt, har jag passat på att demontera köldbärarpumpen, lagerna till motorn var kass, fettet hade tryckts ut, det verkar som om dom har gått väldigt varma. När jag hade åtgärdat det felet genom att byta lagerna fungerar pumpen helt utan problem. Jag har en behållare som jag fyller ny köldbärarvätska i, där luften kan komma ut, tidigare märktes inget när köldbärar pumpen startade, men nu sjunker nivån ca, 1 dm. för att sedan öka igen när den gått en stund. Antar att det beror på att den sitter på sugsidan och att det tar lite tid att få igång suget i slangen. I alla fall har den inte löst ut en enda gång de sista 2 månaderna. När jag kör pumpen manuellt och stannar den hörs det att den snurarr en stund efter, tidigare stannade den tvärt. Det hela kostade 600 kr. för lagren istället för de 4000 kr. dom ville ha för att byta ut pumpen, hela jobbet tog mig 2 timmar utan problem.
/Ronny
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34888
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Problem med MS LARM
«
Svar #34 skrivet:
24 juli 2006, 17:00:12 »
Citera
Bra jobbat, och kul att det löste sig för dig till sist. Thumbsup
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Problem med MS LARM
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 475
dolda: 0
användare: 11
Användare online
:
R4111a
TS Comfort AB
UmeRoland
wigert
sege
Dragspelaren
arimax
Rdx
AÖd
uecjs
lubbis
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info