Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: pwarnsat skrivet 21 oktober 2011, 13:53:14

Titel: Styrning av Delta på BRINE
Skrivet av: pwarnsat skrivet 21 oktober 2011, 13:53:14
Hej,
Har en Thermia Diplomat Optimum G2 8.
Har ca 3 grader skillnad mellan IN och UT.
Går det att påverka deltat av BRINE eller styr VP alltid detta optimalt?

/Patric 
Titel: SV: Styrning av Delta på BRINE
Skrivet av: Larm_HP skrivet 21 oktober 2011, 14:27:10
Går att påverka, service - optimum.
Varför vill du ändra? 3K är optimalt för en VP med 407C som köldmedium.
Titel: SV: Styrning av Delta på BRINE
Skrivet av: pwarnsat skrivet 21 oktober 2011, 16:27:14
Av ren nyfikenhet.
Men varför bara 3 grader om det nu går att få ett högre Delta?
Är det kylmediet som styr vad som är optimalt?
Om man har en bra värmekälla (berg, jord, vatten) och kan få ut mer av det så
varför då inte ett högre Delta?
Själv så har jag bra genomströmning av vatten i borrhålet, ca 9 kbm/h

/Patric
Titel: SV: Styrning av Delta på BRINE
Skrivet av: svenske kocken skrivet 21 oktober 2011, 17:26:55
Bara en liten undran, hur har du gjort för att få reda på vilken genomströmning du har i borrhålet  Sc:,h
Titel: SV: Styrning av Delta på BRINE
Skrivet av: Roland skrivet 21 oktober 2011, 17:39:45
Pumpens effekt påverkar också den optimala differensen. Den ökar med pumpens storlek (förutsatt att vi håller oss till ett enda borrhål). Kraftigare pump betyder djupare borrhål och större flöde för samma deltaT. Det är nästan alltid samma diameter på slangen (40 mm) oavsett pumpens effekt. Med en kraftigare pump får man minimum för kompressorns och cirkulationspumpens sammanlagda elförbrukning för samma producerade värmemängd vid en högre temperaturdifferens.

Om man har en bra värmekälla (berg, jord, vatten) och kan få ut mer av det så varför då inte ett högre Delta?
Själv så har jag bra genomströmning av vatten i borrhålet, ca 9 kbm/h

Det går inte att få ut mer effekt från borrhålet med högre delta. Det är värmepumpens upptagna effekt från köldbäraren som tillsammans med köldbärarflödet bestämmer deltaT. Värmepumpen tar vad den behöver. Det går inte att få ut mer med högre deltaT bortsett från de relativt små förändringar som avvikelser från optimalt deltaT ger. 

9 m3/timme var säkert tillrinningen när man borrade och blåste ur vattnet ur borrhålet. Det är inte säkert att det är något flöde alls när inget vatten tas från borrhålet. Det beror på hur terrängen ser ut runt borrhålet om man kan förvänta sig grundvattenströmning i den utsträckning att det påvverkar borrhålets förmåga att leverera värme.