Författare Ämne: Inget behov av värme??  (läst 3241 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kang

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Inget behov av värme??
« skrivet: 29 augusti 2012, 08:41:15 »
Hur kan det komma sig att pumpen påstår att det är "Inget behov av värme" när inne givaren visar 19.2 C och inställd temp är 22 C? Integralen står på 0 och värmestoppet är inte aktiverat. Kollar man framledningstemp historiken ser man att pumpen inte har startat senaste timmen åtminstone.

Thermia Diplomat 16 + radiatorer

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inget behov av värme??
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2012, 09:08:24 »
Saxat ur installationsmanualen:
"VÄRMESTOPP
Värmestopp är en automatisk funktion som stoppar all produktion av radiatorvärme då utetemperaturen är lika med eller högre än det inställda värmestoppvärdet. När värmestoppfunktionen är aktiv stängs cirkulationspumpen av, förutom när varmvatten produceras. Cirkulationspumpen motioneras dock 1 minut per dygn. Fabriksinställt värde för aktivering av värmestopp är en utomhustemperatur på 17°C. Om värmestoppfunktionen är aktiv måste utomhustemperaturen sjunka 3°C under inställningen innan värmestoppet hävs."


Så frågan är vad det är för temperatur ute?
Och har du ändrat på parametern VÄRMESTOPP?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inget behov av värme??
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2012, 09:10:12 »
Hej
På vår vp är en inställning att vp inte startar förrän utetemperaturen underskridit viss temperatur, som är inställbar.
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad mliljedl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Thermia Diplomat 10
SV: Inget behov av värme??
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2012, 20:10:55 »
Men nu skrev ju TS att värmestoppet inte är aktiverat....  ???

//Martin
Thermia Diplomat 10

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Inget behov av värme??
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2012, 20:23:53 »
Rumsgivaren förskjuter framledningens börvärdet enligt en RUM faktor som harFabriksinställning 2. Förskjutningen på börvärdet blir alltså avvikelsen 3*2 faktor. Vid hög utetemp kanske börvärdet är 15 grader. Nytt börvärde blir 21, vilket kanske är lägre än det som cirkulerar?! Annars finns det ju också en möjlighet att växelventilen läcker och lurar framledningsgivaren..
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Inget behov av värme??
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2012, 19:31:05 »
Framledning ÄR? BÖR?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Inget behov av värme??
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2012, 22:22:36 »
Hittar ett värde i min VP (som för övrigt är samma eminenta maskin som du TS har).
Det står
Utetemp, stopp   20   

Då alltså ej att förväxlas med
Värmestopp   14   C

Kan inte förnimma mig att detta är ett värde som går att ändra någonstans. Men jag har ju inte heller letat....

I övrigt låter ju Larm_HPs svar som en möjlighet. När du upplever det här tycker jag du ska gå in i temperaturmenyn och kolla framledningstemperaturen. Ja och självklart även börvärdet.

Hur brukar det fungera normalt sett för dig. Jag tänker då andra dagar på sommaren samt övriga årstider. Ingen mening att börja ändra allt för mycket om det normalt sett brukar fungera fint. Annars kan man ju tänka sig att ändra faktorn. Men som sagt inte förrän du kollat upp värdena lite mer.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!