Byt avfrostningsuret så kommer den att fungera igen . Det är inget vanligt fel men det händer att dom går sönder . ctc är en riktig värmepump och har absolut inget kappilär rör som reglering .
Hej,FredrikO,tack för bilden,var det bara 2/3 av förångaren som blev frostbelagd?Något ofrostat fält över förångaren? Det kan då tyda på kylmedelsbrist.
vid "hög hetgas" är en av åtgärderna att flytta givaren ut på förångaren.... (numera är den placerad så från fabrik) tidigare var den placerad i "maskinrummet".... (nr 3) men detta kan man få hjälp och råd av CTC-direkt!!SvenE
Efter en avfrostning,och ca en kvarts värmedrift,bör man se ett eller två distingtahorisontella frostfria fält över förångaren,klassiskt tecken på kylmedelsbrist.Vilket brukar resulterar i högre hetgastemp.
Ja det går att mäta,men svårt att få exakt.Vad man gör i första hand är att läcksökaså man vet att anläggn är tät,därefter får man uppskatta hur mycket som behöver fyllas.
Ja jo det är väl så ctc och vissa andra vp konstruktörer vill ligga i temp.Vilket jag tycker vansinne,tex hetgas larmet inte larmar förren 130 ºC???htpressostaten 29bar? R407C medie kondenserar inte över 70 ºC blåser rakt igenomplattvärmeväxlaren utan att avge någon värme! + att förångningen störs,= sämre energiupptagTex ska man inte tro att man kan ligga på 55 ºC kondensering,och tro att man ska fåett cop på mer än 1,5max,vid -10 ºC