Om jag ändrar driften från Auto till Värmepump på min Diplomat TWS
för att hindra tillsatselen att gå in när jag värmer poolen kommer
då mitt legionellaskydd (Höjningen av vvtemp var 14 dag) att fungera ordentligt?
Eller är tillsatselen blockerad att gå in vid pooldrift?
Har expansionskort som styr poolvärmen.
Tjena.
Om du väljer drift enbart VP kommer inte legionellan att fungera längre, inte heller kommer el-patronen gå in ifall din VP stoppar på något Larm. Jag rekommunderar att du alltid kör på Auto och absolut när du är ex bort rest, och endast (om du måste eller känner dig tryggare) köra på Enbart Vp när du är hemma vid.
Regler datorn kommer inte kasta in el-patronen när den går i Pool drit, så det är lugnt (Intergralen är låst).
// Thermia Support