Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Högt delta pÃ¥ köldbärare, hur sänka?  (läst 10394 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Joonte84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline HT C7 -06
Högt delta på köldbärare, hur sänka?
« skrivet: 12 oktober 2012, 08:00:26 »
Hej,

Är ny här på forumet och kan inte hitta nån vettig förklaring på detta.

Jag har en IVT Greenline C7 men jordvärme (400m), skillnaden mellan GT10 och GT11 är 7,4 idag när det var 0 grader ute på morgonen. Hur kan jag sänka det?, cirk. pumpen till köldbäraren står i läge 1. Ökar jag den till 2 eller 3 ökar deltat.

Kompletterande fråga, hur mycket är det normalt att den går såhär års?

//Jonas

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2012, 08:07:49 »
IVT:s tempgivare visar ofta fel beroende på inträngande fukt.
Du kan köra cirkpumpen manuellt via reglerdatorn, och kolla om de visar samma värde när kompressorn står still, gör de inte det så bör givarna bytas ut.
Med högre varvtal på cirkpumpen skall deltaT egentligen minska.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Joonte84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline HT C7 -06
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2012, 08:17:17 »
Kör man den manuellt när pumpen INTE går? Hur kör jag den, i serviceläge?

Kan det vara så att deltat ökar initiellt men kanske minskar sedan när jag ökar varvtalet på pumpen?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2012, 08:42:27 »
Ja kan inte IVT:s värmepumpar utantill, men troligen hittar du detta i servicemenyn.
DeltaT bör minska så snart du ökar hastigheten på cirkpumpen.
Om du har ett igensatt filter på KB-ledningen skulle man kanske kunna tänka sig att filtret tätar till sig ännu mer om du ökar varvtalet på cirkpumpen, men det känns långsökt.

Men rent generellt, när det gäller problem med högt deltaT på KB så är det följande du skall/kan kolla:

Är filtret rent
Fungerar cirkpumpen som den ska
Visar tempgivarna rätt
Kan kollektorn ha komprimerats av isbildning i borrhål eller foderrör (knappas troligt vid denna årstid)

Då just IVT:s tempgivare är kända för att visa fel på KB-sidan så bedömer jag det vara störst chans att du hittar felet där.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2012, 09:28:16 »
I menyn vid 5.3 (serviceläget) kan du handköra flera funktioner bla köldbärarpumpen utan att kompressorn går.

Köldbärartemperaturerna på min C7s panel kan jag inte alls lita på. De visar flera grader fel och har gjort så sedan pumpen var ny.
Jag använder bara de temperaturer som Rickards RTLogger visar.

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Joonte84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline HT C7 -06
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2012, 10:28:33 »
Rickards RTLogger?

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2012, 10:44:38 »
Rickards RTLogger?

Nu ser jag inte längre den vanliga RTL som Rickard hade, som jag köpte flera år sedan.
Fungerar jätte bra. 

http://www.energibutiken.se/sv/

Utloggad Joonte84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline HT C7 -06
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2012, 11:09:32 »
Resultat av detta, vad kan konsekvensen av ett högt deltaT på KB innebära?

Utloggad Fjällräven

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2012, 12:06:01 »
När jag var i kontakt med IVT/Bosch support senast rekommenderade dom 3,5 :dt:.
Manualen tycker att  :dt: bör vara mellan 2 - 4 °C.
Du har redan i trÃ¥den fÃ¥tt bra Ã¥tgärder att börja med, men vilket  :dt: har du tidigare haft?

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2012, 12:37:26 »
Rickard är han som "äger" detta forum och han säljer grejer i sin webshop som du kommer åt från detta forum. Nu verkar inte RTLoggern finnas kvar men han säljer andra loggrar. Se Webscop->Loggrar

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Joonte84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline HT C7 -06
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2012, 12:49:14 »
Vi har bara bott i huset i 3 mån, kollade just detta värdet först nu så jag har ingen aning om hur länge det har varit så högt, därför undrar jag vad det kan få för effekter, ekonomiskt? prestandamässigt osv?

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2012, 20:04:35 »
Är du intresserad av hur din värmepump fungerar och är beredd att lägga ner en del tid att lära dig den så rekommenderar jag dig starkt att skaffa en temperaturlogger där du kan se och spara olika temperaturer och hur dessa varierar vid olika driftsfall.

Min temperaturlogger (och detta forum) har hjälpt mig att förstå min värmepump bättre och jag har löst bla följande problem själv:
- för många starter per dygn (30-35 är nu 15-20)
- larm "Pressostat hög" (sänkte varmvattentemperaturen ett par grader)
- För stor temperaturdifferens över värmeväxlaren och dessutom sakta ökande (igensatta flexslangar)

Sedan har jag fixat en trög växelventil också men till detta behöver man inte ha en logger. Dessutom har jag mha detta forum ställt in pumpen på en ny riktigare värmekurva och jag kan se att jag troligen inte behöver oroa mig över att köldmediat skall "ta slut" denna värmesäsong!

Per L
« Senast ändrad: 12 oktober 2012, 22:00:47 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Joonte84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline HT C7 -06
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2012, 11:00:56 »
Låter som en bra grej med logger :) Nu har jag iaf kört pumpen manuellt, om jag trycker på "kör manuellt" så kör den bara en liten stund, är det rätt? Hur som helst så började temperaturerna klättra mot varandra så länge den gick, den ena gick ner och den andra gick upp. Eftersom det ger dålig effekt att skruva upp cirk.pumpen till läge 2 känns det som felet är filtret. Jag är dock lite osäker över att dra bort isoleringen på röret för att komma åt det, hur ska jag få tillbaka den, är ju limmad? Nästa fråga då, när kan jag rensa filtret, vad är proceduren? Antar att det är när pumpen står still/ vrida av ventilen, ut med filtret? Samma som på varma sidan? Vad händer om VP startar och jag har ventilen stängd?

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2012, 11:25:46 »
På min pump har jag aldrig upptäckt att den automatiskt stänger av en manuell körning. Jag har säkert kör köldbärarpumpen minst 20 minuter och alla gånger jag kört den manuellt har jag själv fått stänga av den vad jag kommer ihåg.

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Joonte84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline HT C7 -06
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2012, 11:52:20 »
Fel av mig, men den stänger av sig när man går ur menyn tror jag, körde den nu....

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!