Jag undrar vilken storlek jag ska välja på bergvärmepumpen.
Har fått in offerter med förslag på allt från 7 kw till 12 kw.

Billigaste offerten ser ut så här:

120.000:-
Borrning 160m
Pump Nibe 1145 8kw med vv beredare på 200l
bortforsling av befintlig panna.
Installation av radiator i pannrummet (mot fukt nu när pannan försvinner).
Förberedd för kyla.

1,5 plans hus på 170kvm + 100 källare.
Tegelhus byggt 1959.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster.
Har en kassett som jag eldar i med jämna mellanrum på vintern.


Nuvarande uppvärmning är pellets och i vintras gjorde jag av med 7,2 ton pellets och uppvärmning samt varmvatten.(renoveringen är inte helt klar än på övervåningen vad det gäller isolering m.m. väntas bli klar med det i höst)

Frågan är alltså är en 8kw Nibe 1145 ett bra val och är det lagom storlek på den?


« Senast ändrad: 13 september 2010, 14:58:59 av Fredito »
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.

Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh

Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 13 september 2010, 14:47:56 »
Vart i Sverige står huset?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Fredito

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: TorsÃ¥s/SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bergvärme
« Svar #2 skrivet: 13 september 2010, 14:49:03 »
Bor i Kalmartrakten och glömde säga att jag tänkte ha lite värme på i ca 50kvm av källaren.
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.

Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh

Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bergvärme
« Svar #3 skrivet: 13 september 2010, 16:02:59 »
7,2 ton pellets motsvarar ungefär 26000 kWh om pannan har 80% verkningsgrad. Är det förbrukningen för hela året eller för vinterhalvåret?

Räknat på helår så ska en 8 kW VP och 160 m borra räcka.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fredito

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: TorsÃ¥s/SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bergvärme
« Svar #4 skrivet: 13 september 2010, 16:18:32 »
Förbrukningen på 7,2 ton (9 pallar a 800kg) gäller helår.
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.

Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh

Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bergvärme
« Svar #5 skrivet: 13 september 2010, 21:01:59 »
Förbrukningen på 7,2 ton (9 pallar a 800kg) gäller helår.

I så fall är offerten helt OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fredito

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: TorsÃ¥s/SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bergvärme
« Svar #6 skrivet: 14 september 2010, 09:17:30 »
Kom på en sak till, behöver jag byta från 16A till 20A säkring?
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.

Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh

Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bergvärme
« Svar #7 skrivet: 14 september 2010, 09:31:14 »
Kom på en sak till, behöver jag byta från 16A till 20A säkring?

1145 har inbyggd effektvakt som ska anslutas till husets elcentral. Med en sån så bör du klara dig med 16A huvudsäkringar.
« Senast ändrad: 14 september 2010, 09:32:58 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mexitegel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Självlärd Guru pÃ¥ NIBEs 1145:a
SV: Bergvärme
« Svar #8 skrivet: 14 september 2010, 09:39:24 »
Vill bara göra dig uppmärksam på att det kan vara så att du behöver ha en varm murstock för att få ett bra klimat på vinden. Det är mer än en som fått fuktproblem där efter värmepumpsinstallation, tyvärr. Huruvida detta kan bli ett problem för dig är svårt att säga.

Har huset självdragsventilation försvinner troligen en stor del av draget när du slutar elda vilket föranleder att du bör se över husets ventilation.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.

Utloggad Fredito

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: TorsÃ¥s/SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bergvärme
« Svar #9 skrivet: 14 september 2010, 09:40:23 »
Ok;-)
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.

Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh

Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH

Utloggad Fredito

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: TorsÃ¥s/SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bergvärme
« Svar #10 skrivet: 14 september 2010, 09:42:27 »
Vill bara göra dig uppmärksam på att det kan vara så att du behöver ha en varm murstock för att få ett bra klimat på vinden. Det är mer än en som fått fuktproblem där efter värmepumpsinstallation, tyvärr. Huruvida detta kan bli ett problem för dig är svårt att säga.

Har huset självdragsventilation försvinner troligen en stor del av draget när du slutar elda vilket föranleder att du bör se över husets ventilation.


Ok ja jag har självdrag, jag kommer att fortsätta elda i kaminen under kalla vinterdagar när jag har tid, men visst ska jag kolla över det, vi har precis bytt tak och satt in mögelstoppare för att få bättre ventilation på vinden det borde väl hjälpa till lite.
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.

Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh

Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!