Hej,
Gjuter ny platta i den gammla krypgrunden och vill lägga ner rör i isoleringen för kopplingen mellan blivande utedel och panna. Rörlängden blir 11m (ggr 2).
Gick på CTC installationsanvisning och la 22mm (prisol), men en vän har tydligen fått rådet av en VVS firma att använda 28mm rör vid längder mellan 9 - 14 meter.

Vad blir effekten av att lägga för "smala" rör? Är det nån som kör 22mm över 9+ meters avstånd?

//Henke
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.

Utloggad Avensis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Längd mellan EcoEl och EcoAir kontra rör-diameter
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2007, 13:40:53 »
Om du har många 90 grader bojar, är nog 28mm det rätta. Om inte går 22mm bra.

Det är jo bra att kunna köra kompressor cirkpump på lägsta varv och få bra flöde ändå.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut frÃ¥n VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad m96olsen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hett, Hett, Hett
SV: Längd mellan EcoEl och EcoAir kontra rör-diameter
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2007, 14:11:02 »
Om du har många 90 grader bojar, är nog 28mm det rätta. Om inte går 22mm bra.

Det är jo bra att kunna köra kompressor cirkpump på lägsta varv och få bra flöde ändå.
Tack för ett snabbt svar.
Det är två 90 graders böjar men lagda med stor radie, ca 50cm. (Koppling panna ej inräknat). 22mm är redan nerspårade i isoleringen med det skulle ju vara surt om flöder blev kasst.

//Henke
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.

Utloggad Avensis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Längd mellan EcoEl och EcoAir kontra rör-diameter
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2007, 14:32:50 »
50 cm radie kan knappast kallas en böj. Det blir bra med 22mm. Rören inuti CTC'n är jo redan 22 och dom har böjar. Då blir det inte det helt stora förbättringen att ha 28mm på en rätt sträcka menar nu jag. Andra med mer erfarenhet än jag kanske menar annorlunda.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut frÃ¥n VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Längd mellan EcoEl och EcoAir kontra rör-diameter
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2007, 14:51:34 »
Fördelen med att gå upp något med rördimensionerna är att man sänker strömningshastigheten, vilket gör att motstånden minskar. Sedan är även en böj med 50 cm radie en böj, motståndet pga en böj beror på att vätskan ändrar sin strömningsriktning 90 grader om det är en sådan böj, men självklart är en snävare böj sämre.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad ROLPeR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 397
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Längd mellan EcoEl och EcoAir kontra rör-diameter
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2007, 16:36:27 »
Hej,
Gjuter ny platta i den gammla krypgrunden och vill lägga ner rör i isoleringen för kopplingen mellan blivande utedel och panna. Rörlängden blir 11m (ggr 2).
Gick på CTC installationsanvisning och la 22mm (prisol), men en vän har tydligen fått rådet av en VVS firma att använda 28mm rör vid längder mellan 9 - 14 meter.

Vad blir effekten av att lägga för "smala" rör? Är det nån som kör 22mm över 9+ meters avstånd?

//Henke

Det går nog bra. Anvisningarna säger minst 22 mm men är du osäker kontakta CTC.

MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.

Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,

"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"

Utloggad m96olsen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hett, Hett, Hett
SV: Längd mellan EcoEl och EcoAir kontra rör-diameter
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2007, 08:45:16 »
Kollade med CTC och dom har en generell rekommendation att använda 22mm t.o.m. 8 meter och 28mm upp till 14. Dock beror det mycket på antalet böjar samt effekten (storleken) på utedelen.

Jag kommer köra med 22mm givet mina förhållanden.

Tack alla för feedbacken!

//Henke
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!