jag har fått larm 14 som är för hög vbr 1 ?? fyra dagar i rad nu vad är detta få något larm och hur åtgärdar jag detta ????
-
Kolla i skötselhandboken eller ring installatören så ordnar han det.
Verkar var fel eller glapp på en givare
-
jag har fått larm 14 som är för hög vbr 1 ?? fyra dagar i rad nu vad är detta få något larm och hur åtgärdar jag detta ????
Om felet uppstått i samband med att du trimmat styrsystemet, återgå då till fabriksinställningarna.
Om inte ring service.
MVH // Rolle
-
ställde vvuppvärmningen till 40-55 från 37-58 och har ej fått något larm sedan dess !!!!
vet någon vad larm 14 är ????
-
Utan att veta så mycket om Nibe så låter det som om du försöker tvinga kompressorn till något den inte klarar av. VV till 58 ºC låter mycket.
MVH // Rolle
-
hej.. ja är inte 58 ºC max retur temp på nibe 1235!?
har nog ingen betydelse när man kör varmvatten.. ska ju gå att ställa upp till 60 ºC
MVH kullabacken
-
För det första hoppas jag att du har alla radiatorer fullt öppna annars kommer detta larm så fort VP:n försöker värma radiatorerna. Kolla sen i meny 2.7, verkar värdet på returtemp rimligt och vad står max på?
Ställ upp max till 58 ºC så kommer nog larmet försvinna.
-
kör i sommarläge så det ska väl inte ha någon betydelse om raditorerna är öppna eller ej, men visst dom är öppna menhar ej haft något larm nu sen jag ställde om vv till 40-55