VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Danskeren skrivet 25 september 2008, 10:07:49

Titel: Selvcirkulation på vb vid sommardrift = vv-förlust!
Skrivet av: Danskeren skrivet 25 september 2008, 10:07:49
Detta bild visar, att vid sommardrift, då väkselventilen går på varmvatten, cirkuleras värmevattnet mot vb-ut och temperatur i vvb sjunker.

Det bör väl avhjälpa problemet med en kontraventil? Eller vill det bara cirkulera i den annan riktning?

(Ökningen av varmvattentemperaturen mitt i bildet förorsakas av att där dras varmt vatten från min solvärmeberedare in i vvb vid varmvatten-förbruk. T3 ville alltså ha sjunket även mer.)
Titel: SV: Selvcirkulation på vb vid sommardrift = vv-förlust!
Skrivet av: Lexus skrivet 25 september 2008, 11:06:27

I juni -07 skrev jag om det problemet i husdatas forum. (under "Länkar, tips och tricks")

Där angav jag också vad som behövs för att avhjälpa problemet.

Har du länken kvar till forumet?
Om inte kan du PM:a mig.
Titel: SV: Selvcirkulation på vb vid sommardrift = vv-förlust!
Skrivet av: Danskeren skrivet 25 september 2008, 15:54:56
Jag hittade dit svar! Tack!
Titel: SV: Selvcirkulation på vb vid sommardrift = vv-förlust!
Skrivet av: Tony B skrivet 25 september 2008, 21:27:30

I juni -07 skrev jag om det problemet i husdatas forum. (under "Länkar, tips och tricks")

Där angav jag också vad som behövs för att avhjälpa problemet.

Har du länken kvar till forumet?
Om inte kan du PM:a mig.
Lexus du får gärna skicka länken till mej.
MVH
Tony

Jag hittade det
Tack