VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Thomas83 skrivet 17 november 2015, 07:49:31
-
Hej,
Vid uppstart och nedsläckning av utedelen (värmepumpen, kinesiskt märke) så tjuter det väldigt mycket i hela systemet, svårt att lokalisera ljudet men det låter mycket från kopparrören som går mellan ute- och innedelen. Ljudet är verkligen tjutande och det har ingenting med gasen att göra, det har en tidigare värmepumpinstallatör tidigare konstaterat. Vet ni vad det kan bero på? Har läst i en annan tråd att det kan ha med cirkulationspumpen att göra? Om så, hur avhjälper jag det här problemet?
Få som vill ta i värmepumpar som inte är av välkänt märke, men systemet är endast två år gammalt men tyvärr är tillverkaren i konkurs så garanti är en ickefråga.
Finns det någon som kan tipsa mig om hur jag kan bli av med detta oljud som pågår vid varje uppstart/nedstängning och har gjort så i två år?
Mycket tacksam för hjälpsamma svar,
Mvh
Thomas
-
Är det vatten eller kylmedia mellan ute- och innedelen?
-
Det ska vara kylmedia, denna har tekniker varit och kontrollerat tidigare. Trycket är ok osv.
-
Ok. Då är det ingen cirkulationspump på den slingan. Om det går att ställa värmesystemets cirkpump i olika hastigheter så kan du testa att ändra där och se om tjutandet ändrar karaktär.
-
Tack för svar. Ska undersöka detta! Återkommer.
-
Med kylmedia, menar du Thomas83 då gas, eller vatten blandat med frysskyddsvätska?
Pumpas det vätska mellan ute och innedel så har du en cirkpump som du kan prova variera hastigheten på för att höra om det är där problemet sitter, i så fall, byt den.
-
Det ska vara gas. Tyvärr är min okunnighet inom ämnet stor Sc:,h
Men jag ska undersöka om där finns någon cirkulationspump eller annat reglage som kan påverka så att ljudet uppstår.
-
Kanske expansionsventilen Sc:,h
-
Ja. Tjuter det hela tiden, eller bara när du stoppar och startar värmepumpen?
-
Det tjuter inte hela tiden. Systemet är påslaget hela tiden, naturligtvis, men utedelen går igång och stängs av med jämna mellanrum när termostaten bedömer att systemet behöver värmas upp. Det är då tjutet uppstår, och vara i ca 5-10 sekunder. Detsamma gäller när systemet stänger av utedelen, 5-10 sekunders tjutande. Det är ett kraftigt tjut, pågår även på natten och det är mycket störande tyvärr.
-
Ok. Då skulle jag börja med att kolla expansionsventilen. Leta efter nåt som ser ut ungefär så här i utedelen och kolla om det är den som låter:
(http://panic.klippanlan.net/phase-change/expansionsventil.jpg)