Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Fredric Nibe1226 skrivet 03 maj 2013, 23:18:12

Titel: Bergvärmepumpen har gått på "tillsats" - varför?
Skrivet av: Fredric Nibe1226 skrivet 03 maj 2013, 23:18:12
Hej,
kollade elräkningen för april och den låg ovanligt högt. Det visar sig att vår Nibe 1226 har gått på tillsats, alltså som jag förstår det elpatronen. En inställning, driftsläge, visar sig stå på "endast tillsats". Jag bytte till "auto" och nu verkar allt funka.

Kan värmepumpen byta inställning själv? Vi har haft strömavbrott och så. I felloggen står det någonting av fasfel.

Jag ska kontakta installatören på måndag, men undrar om någon här på forumet vet vad som kan ha hänt.
//Fredric
Titel: SV: Bergvärmepumpen har gått på "tillsats" - varför?
Skrivet av: FRJO skrivet 03 maj 2013, 23:24:36
får du fasfel eller något annat larm hoppar den över på nödriftmed enbart elpatronen.
Dufår kolla till den i mellanåt så kan du undvika detta
Titel: SV: Bergvärmepumpen har gått på "tillsats" - varför?
Skrivet av: Fredric Nibe1226 skrivet 04 maj 2013, 06:44:04
får du fasfel eller något annat larm hoppar den över på nödriftmed enbart elpatronen.
Dufår kolla till den i mellanåt så kan du undvika detta

Ah! Då förstår jag. I framtiden ska jag vara mer uppmärksam - det här var den sämst spenderade tusenlappen någonsin.
Titel: SV: Bergvärmepumpen har gått på "tillsats" - varför?
Skrivet av: Per Lu skrivet 04 maj 2013, 09:08:53
Har fått samma överraskning på min IVT några gånger. På den finns en bryt/slut-funktion på kretskortet som bryter eller sluter en krets vid larm. Där har jag kopplat in en liten siren som ljuder när pumpen larmar.
IVT har också en liten lampa på inomhustemperaturgivaren (om man valt att använda en sådan) som lyser när pumpen larmat. Den temperaturgivaren sätts väl normalt i utrymmen som man vistas i ofta och på så sätt får man signal om att pumpen larmat.

Kanske har du samma funktioner på din Nibe som går att använda?

Per L
Titel: SV: Bergvärmepumpen har gått på "tillsats" - varför?
Skrivet av: Carl N skrivet 04 maj 2013, 09:54:37
Man bör ju kolla grejerna efter ett strömavbrott, förutom fasfel så kan motorskyddet lösa ut om den tappar en fas.
Vid strömavbrott finns även risken att proppar går osv.
Titel: SV: Bergvärmepumpen har gått på "tillsats" - varför?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 maj 2013, 10:48:11
På 1245 kan man ställa in så att vp inte gör vv vid larm bör vara lika på 1226.
Titel: SV: Bergvärmepumpen har gått på "tillsats" - varför?
Skrivet av: Puckonen skrivet 06 maj 2013, 02:02:10
Kanske har du samma funktioner på din Nibe som går att använda?

När jag köpte min RMU 40 till min 1245:a så tyckte jag att mina vänner också skulle ha tingesten, dock varken kompatibel med 1226, 1235 eller 1250. :( RMU´n indikerar om larm finns på pumpen och monterad i apparatdosa är det synd att kalla den störande ful och skrymmande.