hej ..
det går har för mig att man ska ha ca 30% överkapasitet på plattisen mot vad pumpen ger som mest...
det är inte ett svårt problem att lösa
koppla in plattisen mot en tank + fyll värme bärar sidan
i plattisen med glykol ,det går även att växla in vattnet en solslinga i tanken + ha den kretsen fylld med glykol
men enklast e att använda en spriral i tanken som en sol slinga
som ska va anpassad till pumpen
kyltekniker å dom som konstruerar system bör lätt kunna fixa en sån beräkning
då dom gör det ofta tex vid värme återninning på kylsystem mm mm
problemet är att det finns f-n ingen som vill hjälpa till med nått sånt...det verkar va omöjligt
att få hjälp jag har ringt runt hela sverge för att få hjälp.har pratat med danfoss som tillverkar kompressorer mfl
tanken va ju att hitta en kina pump med 410gas på ca 10-12kw å växla in det en tank med en slinga då har man köpt maskinen från kina billigt å köpt tanken i sverge komplett med anpassad slinga ...
jag va villig å betala för att få hjälp att sätta ihop en fullt fungerande apparat
det jag ville ha va med andra ord en prototyp + ritning på hur och vad maskinen bestod av för delar ,,jag gav upp
helt klart lättast e nog att tex köpa en bra svensk pump copa ...den rakt av i kina å sälja den i sverge under ett annat namn,visst man måste göra små ändringar så man inte ser direkt vad det är
jag tror fullt å fast att det e bästa sättet å göra det på kostnaden för maskinen tar man
som utvecklings kostnad det blir billigast
visst fult som fan men det funkar säkert ......