« skrivet: 09 september 2010, 20:30:20 »Om du kan kontrollera temperatur differensen in och ut när värmepumpen går helst efter en tids stabil gång på värme produktion ska den vara 5 till 10 grader, om den är mindre så kan du sänka hastigheten och möjligtvis annars också. På en ettrörssystem är det ofta så att man kan köra med maxhastighet och ändå differensen blir 10 grader och högre.
Hur är det på köldbäraren där har du säkert ännu högre effekt?