X15 har om man tittar på tekniska data 17 kw uteffekt vid 50/0 om jag minns rätt, men uteffekten sjunker vid högre uttemp och lägre köldbärare. Jämfört med de "vanliga" med 9kw elpatron, så tar en 9:a med elpatron ett större hus.
Vet ej exakt vilken effekt Nibe använder vid varmvattenproduktion (X15 går inte med full effekt vid varmvattenproduktion(kan göra det i en del fall) utan den är inställbar) Men med 9-10 kw uteffekt så brukar man kunna värma vattent i samma takt man tappar, i duschar och dylikt(0,3 liter i sek.)
I ditt fall där du nämner 380-400 meter aktivt hål är det inte att snåla till en X15. Men många brukar lägga till 10-15% slentrianmässigt på de vanliga pumparna. Men när de ligger på borrdjupen kring 200 meter innebär påslag antingen dubbla borrhål eller lösning med 4-slangskollektor eller 50 slang och 5 tumsborrhål. (Alltså en kraftig fördyrning på borrhålskostnaden.) Vilket brukar innebära att man inte lägger på de extra aktiva metrarna så gärna.