Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Teltur skrivet 19 januari 2009, 11:54:52

Titel: Det knakar i elementen när jag kör flytande kondensering.
Skrivet av: Teltur skrivet 19 januari 2009, 11:54:52
Hej på er
Ville här ställa en fråga och höra vad ni tycker.
Kör idag med flytande kondensering till elementen , vilket
innebär att när pumpen avfrostar så sjunker temperaturen snabbt från ca 37 ºC
till ca 27 ºC och upp igen.Detta händer 25 gg/dygn.När det sker så
knakar det en hel del i rör och elementen pga att koppar utvidgar sig.

Min fråga:Är det bra att köra på det sättet i längden ?
             Finns det risk att något brister till slut?
Titel: SV: Det knakar i elementen när jag kör flytande kondensering.
Skrivet av: Carl N skrivet 19 januari 2009, 12:16:22
Knäppningara uppstår i klammrarna till rören och upphängningen till radiatorerna, jag har aldrig hört att dessa brustit på grund av detta. I mina föräldrars hus hände det att pannan kokade då och då på vintern (vedeldning utan acktank) och det enda som så småningom gick sönder var expansionskärlet på vind.

Däremot kan knäppningarna störa sömnen, du kan bli av med knäppningarna med en "knäpptank", sök på forumet.
Titel: SV: Det knakar i elementen när jag kör flytande kondensering.
Skrivet av: Teltur skrivet 19 januari 2009, 21:28:41
Hej
Hur rören är lagda det vet gudarna.
Huset är från 69 och rören är 15mm typ dagens pisolrör, lagda i golv.
Nä,det känns nästan som det är bättre att köra med fast kondensering ihop med
elpannan , låta dens auto shunt sköta uppvärmingen av huset och komplettera med en liten VVB som matas via elpannan.

Tack för svaren i alla fall. *vinkar*
Mvh Teltur
Titel: SV: Det knakar i elementen när jag kör flytande kondensering.
Skrivet av: digitalrobert skrivet 19 januari 2009, 21:44:07
Se också upp med att tappa varmvatten för många ggr per dag, rören kan spricka då.  ::)
Titel: SV: Det knakar i elementen när jag kör flytande kondensering.
Skrivet av: Carl N skrivet 20 januari 2009, 10:06:02
Hej
Hur rören är lagda det vet gudarna.
Huset är från 69 och rören är 15mm typ dagens pisolrör, lagda i golv.

Prisolrör lär väl ändå inte spricka.
Sätt in en knäpptank så ordnar det sig.
Titel: SV: Det knakar i elementen när jag kör flytande kondensering.
Skrivet av: digitalrobert skrivet 20 januari 2009, 19:12:16
Lägger du ofta expansionslyror i radiatorsystem i vanliga villor?
Längdutvidgningen för koppar är 0,017 mm/meter och grad: http://www.vvsinfo.se/upload/PDF_dokument/Vattens%C3%A4ker%20installation%20med%20kopparr%C3%B6r.pdf
Titel: SV: Det knakar i elementen när jag kör flytande kondensering.
Skrivet av: digitalrobert skrivet 20 januari 2009, 19:42:40
..annars ser man till att dom avvikelser man gör tar upp rörelsen ...
Precis som jag resonerade när jag hemmapulade ihop radiatorsystemet, det finns många krökar som tar upp expansionen.