När vår vp (Thermia Diplomat Optimum) gick igång nu på kvällen en kort stund så gick framledningstempen upp till 56 grader.
Det stod: Fram.ledn 56 (70)
Retur.ledn 41 (48)
Det är inställt såhär:
Kurva 40
Max fram.ledn 40
Min fram.ledn 17
Varför står det 70 och 48 inom parantes på övre värdena, det ska ju vara max 40...
Blir det så tills det blandats med returen tro?
-
Max retur är temperaturen då kompressorn stänger på grund av för hög returtemp, 48 är normalt.
Men 70 ºC som börvärde på framledningen verkar galet, kolla att utegivare och ev rumsgivare visar korrekta värden?
Sen har du väldigt stor tempdiff (15 ºC) mellan framledning och retur, din optimum ska ju reglera detta själv, men troligen går väl redan cirkpump på max.
Kontrollera att inget stryper flödet som termostater eller igensatt smutsfilter på varma sidan?
Det kan även vara luft i systemet som hindrar flödet.
-
När det står (70) inom parentes så gör den varmvatten, då bryr den sigh heller inte om hög retur.
Deltat under vamvattenkörningen styrs av den varvtalsreglerade cirk pumpen och varierar under körningen.
/Lars
-
När det står (70) inom parentes så gör den varmvatten, då bryr den sigh heller inte om hög retur.
Deltat under vamvattenkörningen styrs av den varvtalsreglerade cirk pumpen och varierar under körningen.
/Lars
Aha, man lär sig alltid nått nytt.
På min VP så sitter returgivaren före växelventilen (så den mäter inte returtemp vid VV-laddning), kanske är det nått liknande på Thermia just för att max retur inte ska bryta?
-
Aha, man lär sig alltid nått nytt.
På min VP så sitter returgivaren före växelventilen (så den mäter inte returtemp vid VV-laddning), kanske är det nått liknande på Thermia just för att max retur inte ska bryta?
Returgivaren före växelventilen måste innebära att växelventilen sitter på returen...?
På Thermias pumpar sitter VXV på framledningen med framledningsgivaren innan så att man alltid ser aktuell framledningstemperatur oavsett vv eller värmedrift.
På returen sitter det bara ett T-rör och givaren efter det.
Är i skrivande stund lite osäker på om den bryter för "Hög retur" på vv-drift, men jag tror det. Hög retur ska ligga såpass högt att den inte ska bryta under normala förhållanden.
-
Tycker mig minnas att "hög retur" är bortkopplad under varmvattenkörningen.
-
Du minns rätt kocken Thumbsup
-
Men detta innebär väl då att hetvattnet går till min VVB och inte ut på radiatorer\golvvärme, med hjälp av växelventilen..??
Eller fattade jag inte nu igen :)
-
Ja, den laddar varmvatten.
-
När det står (70) inom parentes så gör den varmvatten, då bryr den sigh heller inte om hög retur.
Deltat under vamvattenkörningen styrs av den varvtalsreglerade cirk pumpen och varierar under körningen.
/Lars
På min G2'a så är det som du säger (70 ºC) på framledning vid vv-körning men det står även (55) på returen och min bryter pga hög retur när det blir 56 ºC på returen. Nu kanske man kan höja returvärdet så att den inte bryter men jag har inte gjort nån ändrad inställning för detta och vet nog inte vars jag skulle göra det heller.
-
Vid VV drift så ska den bryta på pressostat ( 26,5 bar) inget annat *vinkar*
-
Vid VV drift så ska den bryta på pressostat ( 26,5 bar) inget annat *vinkar*
Motsvarar det 55 ºC på min G2 8kW då eller var ser jag värdet 26,5 bar? Nu visar man sin okunskap men va f-n frågar man inte får man aldrig veta Sc:,h
// Lars
-
Det brukar bli typ 55 grader ja. Trycket kan du inte se om du inte har manometerställ.
Sedan så har ju G2 HGW vilket kan ge högre temp på VV, men det vet du nog redan eftersom du valde G2 *vinkar*
-
Det brukar bli typ 55 grader ja. Trycket kan du inte se om du inte har manometerställ.
Sedan så har ju G2 HGW vilket kan ge högre temp på VV, men det vet du nog redan eftersom du valde G2 *vinkar*
Tack för att du delar med dig av din kunskap det är skitbra för en annan som inte har den Thumbsup.
Jo, jag är helnöjd med valet av G2'an. Under den period som den gör värme så gör den ingen "riktig" vv-körning sas. Har uppemot 80 ºC vv när det är som kallast ute, som det var en lång period i vintras. Installerade ju min i november 2009 så den fick ju verkligen göra rätt för sig. Eller som installatören så, "du tjänar inga pengar när den står stilla".
// Lars
-
Roligt att det verkar funka. Hoppas att det fortsätter så.
*vinkar*
Lars