Titel: fortsatt problem med min ivt luft vatten
Skrivet av: daniel114 skrivet 15 januari 2014, 21:32:05
Efter att skrivit om min problem tidigare och fått bra svar
Problemet med min pump är att den sticker i väg till nästan 2 bar och läcker som ett sålresulterat testat att stänga av vattnet till pumpen och då stabiliserade sig trycket och jag trodde det var fel på påfyllnadskranen så den är bytt.
på min pump finns det två kranar, en till arbetstanken som man fyller på vatten till elementen och sen är det en som går till varmvattentanken som jag fattar det och den är alltid öppen, i dag testade jag att stänga den kranen och då stabiliserade sig trycket runt att bar men så fort jag satte på kanen så stack det i väg till två bar direkt, vet någon vad som kan vara fel??
Titel: SV: fortsatt problem med min ivt luft vatten
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 januari 2014, 21:39:39
Vad är det för varmvattentank? Rent spontant låter det som ett läckage på den så att tappvattnet läcker ut till den omgivande manteln med värmevatten.
Titel: SV: fortsatt problem med min ivt luft vatten
Skrivet av: daniel114 skrivet 15 januari 2014, 21:51:03
En bra fråga jag fattar det som det är en kombipanna tror jag dem kallade det för