0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har ett par frÃ¥gor om radiatorer.Nuvarande enrörssystem med 7st enkelpanelrad. pÃ¥ bv,och 4st kompaktrad. pÃ¥ öv.,garage med golvslinga tot.uppv. 200m2Ligger pÃ¥ 2500 pumptimmar&135 Ts-timmar frÃ¥n 041028.Pratat med inst. om jag inte borde haft en 7:a med tanke pÃ¥ ant.Ts-timmar,men han tycker jag har lite Ts Har kollat framled vid -27,behövde dÃ¥ 550(med Ts),pumpen klarar ca -10 med en framl.temp pÃ¥ 410.Nu till saken: Är det vettigt att kanske satsa pengar i nya rad.pÃ¥ bv.Har i sÃ¥ fall funderat pÃ¥ att byta ut i kök(2st),och vard.rum(2st)Ex.kök 20m2med 2st. enkelpanel 500x1000mm rad med bottenansl.Sätter jag dubbelpanel?,Finns raddar med bottenansl?,sänker jag framled.temp med större raddar?Â
Ett rörsystem har jag inte tittat på och hur man skulle injustera dessa med en värmepump. Men Kiruna metoden lär vara en modell att använda när man injustera ett-rörsystem. När det gäller ett rörsystem var det en övergående flyga, det ritas aldrig in nu för tiden. Dock så konverterar man gamla ett rörsystem till ett lågflödessystem, men kör 80 i framledning och 30 i retur (när det är som kallast). Injusteringen gör följande:- Man sätter in en trimventil på radiatorkretsarnas returledning.- Radiatorerna står fullt öppna eller man låter dessa vara.- Man grov injusterar på trimventilen (returledningen)- Är det kallt i rummet så öppnar man trimventilen lite och mäter temperaturen på returen- Sen blir det empiriskt, man öppnar lite till och mäter, detta gör man till man är nöjd.Frågan är om man kan använda detta tänk med värmepumpen?  Problemet är framledningen, men returen borde inte vara något problem.
Ö. Sandbergs filosofi som han utvecklade på 60-talet i Kiruna!