Skrivet av: Bertil
« skrivet: 20 mars 2005, 19:23:42 »Citera
Ett rörsystem har jag inte tittat på och hur man skulle injustera dessa med en värmepump. Men Kiruna metoden lär vara en modell att använda när man injustera ett-rörsystem.
När det gäller ett rörsystem var det en övergående flyga, det ritas aldrig in nu för tiden. Dock så konverterar man gamla ett rörsystem till ett lågflödessystem, men kör 80 i framledning och 30 i retur (när det är som kallast). Injusteringen gör följande:
- Man sätter in en trimventil på radiatorkretsarnas returledning.
- Radiatorerna står fullt öppna eller man låter dessa vara.
- Man grov injusterar på trimventilen (returledningen)
- Är det kallt i rummet så öppnar man trimventilen lite och mäter temperaturen på returen
- Sen blir det empiriskt, man öppnar lite till och mäter, detta gör man till man är nöjd.
Frågan är om man kan använda detta tänk med värmepumpen? Problemet är framledningen, men returen borde inte vara något problem.
Minns inte vad han hette man han va något av en vedeldningsguru han med Kiruna metoden. Hittade det på nätet
Citera
Ö. Sandbergs filosofi som han utvecklade på 60-talet i Kiruna!
Jag har testat det för 20 år sedan, fantastiskt skön strålningsvärme när övre delen av rad. ofta är kring 80 grader. Men det var när jag eldade ved.
Tillsammans med värmepump är det helt olämpligt. Man kör med jättehårda strypningar enorma delta t´n. som du nämner ändå upp till 50 graders tempskillnad!!
Cop skulle bli katastrofal med en sån strypning. dessutom funkar det inte bara för att returen är nog sval, det är egentligen en indirekt styrning för att framledningen inte ska bli för varm!! VP maximala framledning är på dom flesta 55 grader. Men redan vid 55 fram har man en mycket dålig COP.
Tvingar man upp tempen ändå mera ja då blir COP ändå sämre.
Ex om COP är ca 4,5 vid 35 fram är den max 3,5 vid 50. Högtempmaskinerna kanske kan ge ca 2 vid 60 -65 grader...
Av den anledningen gör vi enormt fina affärer om vi kan köra låg temp på framledningen!