Sätt Elpanna till 60°C under Inställningar/ Elpatron så går inte elpatron in och hjälper vp före. Sid 29 i manualen.
Jag har testat att köra på grundinställning några gången. Men som sagt, direkt den vill ha värme på system så hoppar elpatron in och värmer övre tanken för mig. Har inte provat att sänka den till 30. Kan göra ett försök.Kanske skulle ha sagt att det är 2+ här där jag bor just nu och det har snö och haglat här idag, fast snö har inte lagt sig. Vet inte varför den var nere på 37 med den gick då förfullt då och värmde. Att den går över till 30 när börvärdet är 29 är väl ingen katastof. Det känns ju rätt nära.
Har testat att stänga av och då blir det kallt i duschen, höll på att bli mördad av sambon när jag utförde de testet. Vet inte vart den får börvärdet ifrån, kanske nån inställning jag ha gjort.
Körde testet under en längre period och det funkar jätte bra om ingen duscha och när det är kallt ute typ -15 och kallare, då värmer den nedre tanken så pass mycke att den övre blir varm också. Men idags läge när det är ungefär 5+ till 5- så funkar den uruselt. Har varit ungefär mellan 5 till 2 grader idag och jag har på elpatronen och ingen har fru ha duschat en gång och den har spetsat till ungefär 4kW
har du testat något med shunten. ställt den i manuellt stänga den helt sedan försöka ställa in den på rätt framldeningstemp från tank nedre, se vad som händer. sedan tillbaka i automatik igen.
Jag har testat shunten lite granna. Kört en funktionskontroll i en meny. Sedan har jag dragit ut ratten och vridet den både upp och ner och drar man igen shunten mer än 50% så då går shuntfördröjningen igång. Men jag kan inte ställa in den manuellt i något läge, har man ratten ute då skickar ha inte ut något på värmen förrän jag trycker tillbaka den i läget som automatiken vill ha den i.