Hej,
Anläggningen installerades 2006, har inte haft något bekymmer förrän nu.
Värmepumpen går hela tiden, verkar som om den inte orkar värma upp varmvattnet till inställd min temp (48 grader) ngn som har tips om fel?
-
Vad visar den för temperaturer?
T1 är och börvärde?
T3, T6, T8, T9. T10, T11, T12?
-
T1 21,2
T3 39,6
T6 18
T8 39,3
T9 39,4
T10 39,4
T11 15,3
T12 13
-
Gick verkligen kompressorn när du läste av temperaturerna?
-
Ja, den går hela tiden.
Skulle också uppskatta om någon kunde tipsa om en bra sida som beskriver hur panna o värmepump funkar :)
-
Är du säker på att kompressorn går och inte bara fläkten? Bara för att symbolen visas på displayen är det inte säkert att den snurrar...
Om kompressorn går skall T6 visa betydligt högre temp och T11 skall vara några grader lägre än T12
Kolla säkringarna till utedelen och motorskyddet i utedelen.
Vad vill du veta om hur den fungerar?
-
Ok, ska öppna VP:n imorgon o kolla !
-
Den borde larma på motorskyddet, det sitter en glassäkring på I/O-kortet (på utedelen), den vet jag inte om den har nått larm?
Det kan vara mjukstarten som gett upp, om det inte är kompressorn som pajat.
Ladda hem installatörsmanualen här:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_12329_Optima_290AW_inst.pdf
-
Har kollat utedelen nu, och mycket riktigt finns ingen matningsspänning på kompressorn, boven är som du skriver mjukstarten.
Skall leta runt efter en sådan nu, verkar kosta runt 2000 kr.
-
Har kopplat ifrån mjukstarten nu och kör med direktstart tills jag hittar en ny. Någon som kan tipsa om en källa för denna?
Vill samtidigt tacka för hjälpen från er! tummenupp
-
Denna borde passa, Bosch är samma grejer som IVT.
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/mjukstart-t-autot-vp.html
-
Nej
Den skall han inte ha.
Den modulen är för en bergvärmepump (EHP LW läses ungefär som EHP Land Wasser)
Luft vatten pumparna heter EHP AW
Enligt reservdelslistan skall han ha ett artikelnummer som på Bosch språk heter 8 718 310 238 0
Men enklast är att läsa tillverkare och nummer på den mjukstart du har idag och se om ELFA har en sådan eller liknande.
-
Betyder inte LW liquid/Water och AW Air/Water?
-
Kan var så
Men eftersom Bosch är Tyska så vill jag tro att det är just Tyska förkortningar
Land/Wasser för bergvärme (möjligtvis kan det vara Ländereien som ungefär står för mark/tomt)
och Ather/Wasser för luft/vatten (Ather kan tydas både som luft och Eter)
-
Det är en Danfoss med art.nr. 037N0076 fick pris från Energitjänst Ab i Malmö på 2495:- inkl moms, borde finnas billigare...
-
Varför inte bara att googla på art nr. ?
Hittade en på ebay för €174
Samt en i Polen för 760 zloty (ca 1700:- exkl frakt)
Bara fantasin sätter gränser
Kan även googla på "ersätta 037N0076" och kanske hitta billigare alternativ