Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Tone skrivet 17 augusti 2004, 22:31:33

Titel: Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: Tone skrivet 17 augusti 2004, 22:31:33
Då detta forum har "lobbat" hårt för vikten av en innegivare har jag nu införskaffat en sådan dyrgrip (1125 SEK är ju rena rånet för en sådan)!!!

I givarens manual så finns ett elschema som är felande :o
I schemat heter kopplingplintarna 4,1,2,6,. Men i givaren heter kopplingsplintarna 6,1,2,4,

Jag kopplade enligt "bilden" och tog ej hänsyn till siffrorna, det verkar fungera ;D.

Finns det någon med liknande erfarenheter ang. detta??
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: CarMan skrivet 19 augusti 2004, 16:46:49
Jag har kopplat in min enligt siffrorna, men har ej startat min pump ännu.

Hoppas på svar från NIBE
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: CarMan skrivet 19 augusti 2004, 16:56:59
Jag prata med nibe på telefon, men dom flesta hade gått för dagen.

Dom komer att höra avsig i morgon för hoppningsvis med ett svar
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: Tone skrivet 19 augusti 2004, 22:01:14
Jag får nog revidera mitt första inlägg, när jag kopplade enligt "bilden" fungerade givaren men jag men lägsta temp som jag kunde välja var 18 grader och jag fick korrigera rumstempen 5 grader.
 Detta kändes inte något bra så jag kastade om trådarna 4 och 6 på givaren och plöstligt kan jag ställa temperaturen mellan 6-30 grader, och behöver inte korrigera signalen någonting.
Så rätt kopplat blir det om man kopplar efter "siffrorna", och inte som jag tidigare skrev.
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: CarMan skrivet 20 augusti 2004, 17:08:47
Jag har fått svar från nibe, man skall koppla enligt siffrorna.
bilden är felaktig bara för att det blir rörigt om man ritar kablar som korsar varandra.
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: Tone skrivet 20 augusti 2004, 23:41:55
Tack carman! att jag fick det bekräftat :D
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: Kina skrivet 14 november 2004, 10:37:56
Var köper jag givaren till ett rimligt pris?   :o


Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: CarMan skrivet 14 november 2004, 10:45:57
Var köper jag givaren till ett rimligt pris?   :o




Om du skulle hitta nån som har rimligt pris så är det bara att gratulera.
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: Kina skrivet 14 november 2004, 10:52:53
Ha-ha... :-\
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: polaris skrivet 14 november 2004, 12:37:51
Hej Alla .1200 spänn för ett temperaturkänsligt motstånd ...de e dyrt.

Jag har inte köpt min än men ska..men om man fick mäta opp en så skulle man nog bygga en för under 100 spänn med grejer från ELFA.

MVH polaris
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: Alexander Pettersson skrivet 14 november 2004, 12:38:56
Om du eller någon du känner någonsin har hållit i en lödkolv så kan du bygga en själv....

Det svåra är 'förpackningen'.

Jag har el-schemat.
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: polaris skrivet 14 november 2004, 12:45:04
Alexander ..kan du skicka mej elchemat så ska ja kolla

Jag kan bygga en och testa.
Polaris

Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: CarMan skrivet 14 november 2004, 13:40:27
utegivaren är bara ett motstånd.
inegivaren är mer kompliserad
(http://varmepumpsforum.com/vpforum/bilder/innegivare.jpg)
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: Tone skrivet 14 november 2004, 14:59:32
Hej Kina

Jag köpte min av Varmeboden.com 1125 SEK (fraktfritt) om jag minns rätt!.
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: polaris skrivet 14 november 2004, 16:26:12
Den ser ut att ha lite mer grejer i sej ..tydligen nån IC krets också...men en går fortfarande att bygga ..om man bara har komponentförteckningenn och schema.

Polaris
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: utopiazz skrivet 14 november 2004, 18:54:54
Alexander P
Är det OK att lägga ut ditt schema?

/Johan
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: Alexander Pettersson skrivet 14 november 2004, 19:50:45
(http://ellak.dyn.ee/bild/113_1376paint_mini.jpg)

(http://ellak.dyn.ee/bild/114_1404_mini.jpg)

(http://ellak.dyn.ee/bild/114_1410_mini.jpg)

(http://ellak.dyn.ee/bild/RG20.JPG)

Funkar det??

Ja jag måste lyfta locket för att ändra innetemp.

KLAGA INTE PÅ MIG OM VP BRINNER UPP, KATTEN BLIR GRAVID OSV.....
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: utopiazz skrivet 14 november 2004, 23:00:39
Vet man inte vad man håller på med kan det ju bli fel (och rätt dyrt).

Då är det billigare att köpa en färdig RG20

/Johan
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: David skrivet 06 januari 2005, 21:02:39
Hej jag funderar på att köpa en rumsgivare men hur stora svängnigar upp och ner tillåter den från inställt värde? Om den går in och kompenserar för hög temp tillexempel
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: CarMan skrivet 06 januari 2005, 21:17:27
Hej jag funderar på att köpa en rumsgivare men hur stora svängnigar upp och ner tillåter den från inställt värde? Om den går in och kompenserar för hög temp tillexempel

den jobbar inte mot exakt tempratur !
om innertempen avviker med en grad uppåt eller en halv grad nedåt så justerar den VB-fram med så många grader du stält in p pumpen, vilket är 4 grader som standard ( 3 grader ger ca: en grad i rums temp)
justerbart mellan 0 & 6

varför en halv grad nedåt, jo pumpen kan visa halvgrader, men regleringen är på helgrader. Sån när pumpen ser 20,5 grader så är det detsamma som 20 grader.


sätter du givaren nära braskaminen kan du ha känsligheten på 1 så tillåter du en häg ökning av tempraturen just vid givaren
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: Gla skrivet 07 januari 2005, 09:46:47
Har "snickrat" ihop en rumsgivare för ca 40 svenska kronor, fungerar klockrent   ;D
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: Nicklas skrivet 07 januari 2005, 10:15:06
Tell us more :D
Nu börjar det ju bli intressant med inomhusgivare!
Titel: Re:Nibes Rumsgivare RG20
Skrivet av: Gla skrivet 07 januari 2005, 10:21:44
Jag har fått elschemat av Alexander (tror jag det var).

Komponenterna har jag införskaffat på Elfa.

Lödde sedan ihop allting på ett sk exprimentkort, förutom NTC-motståndet som jag har lödde på en kabel om placerat på lämpligt ställe.