Författare Ämne: AKUT! Givare fÃ¥tt spel efter vv-spets, alt elkasset hängt sig? IVT HT+ C9  (läst 2150 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Pumpen körde en vv-spets tidigare idag, efter detta så verkar givarna ha fått spel. Märkte det först när det började kännas liye svalt i huset, såg då att vb-retur hade fastnat på 29,9 grader..dvs startvärdet nåddes aldrig.

Testade då att stänga av pumpen och slå på den igen, ingen skillnad. Höjde då värmekurvan och fick igång pumpen, dock stannade den med larm hög retur efter ca 2 minuter. Gjorde den då strömlös ett par minuter, vissa givare verkade släppa men värdet på gt8 och gt9 ligger på ca 58-59 grader konstant. Sen inträffade nåt mkt spännande, när pumpen skulle starta efter att jag gjort den strömlös (räknade ner från typ 900 sek) så istället för att starta så började displayen visa "värmebehov, pumpen startar om 3599 sekunder...", sekunderna räknade inte ner utan pendlade mellan 3599-3600. Gjorde nyss pumpen strömlös igen och väntar på att demn ska starta. Värdet på vb in/ut ligger fortf högt, samma på gt3 varmvatten.

Känns som att det antingen är givarna som fÃ¥tt spel, känns dock inte troligt att 3 st skulle paja pÃ¥ en gÃ¥ng? Alt att elkassetten hängt sig pÃ¥ nÃ¥got vis? Vad säger ni? Tacksam för snabba tips, börjar bli lite svalt inne och jag vill ju inte gärna vara utan värme en hel natt  :o
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Tycker det låter som att CPUkortet har fått fnatt?

Provat bryta på säkringarna, inte bara på on/off-knappen. (Inte alltid de brytar spänningen till CPU-korten)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ja det vore ju lagom skoj..

Jag slog av huvudströmbrytaren i huset så nog var pumpen strömlös.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Problemet löst! Handkörde växelventilen via menyn och då släppte det, det var alltså den som hade hängt sig. Vet ju att det är ett problem med IVT, ska jag tolka detta som att den är på väg att ge sig för mig = byta den? Eller kan man hoppas på en "engångsföreteelse" (känns inte så troligt faktiskt)

Man blir ju lite fundersam, tänk om detta inträffat under en 2-veckors utlandsresa mitt i vintern? Kul att komma hem då...
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad georgsievert

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
Hej Ferlin,

Tack för att du la upp den här tråden, det skänker lite hopp.
Vi har haft 15 grader i huset hela natten och hela dagen.
Och min dotter (11 mån) har 40 graders feber...

Återförsäljaren bara kliar sig i huvudet...och serviceföretagen tutar upptaget.

Vi får larm "GT8 värmebärande ut max" som står på 58-59 C och returen är bara 40 grader.
Nu ska jag åka hem och testa att handköra växelventilen!

Har problemet uppstått igen eller funkar det nu?

Mvh, Georg

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!