Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Novis101 skrivet 13 oktober 2009, 11:17:09
-
Hej,
Har precis installerat en Thermia Diplomat 8. Den verkar fungera bra men jag får ofta ett jämnt brummande/tjutande "tinnitusljud" som fortplantar sig i rören och elementen. Inte jättehögt, men störande framförallt på nätterna. Efter att ha tittat runt i forumet tror jag att det kan ha att göra med att jag behöver vrida ner inställningen på cirkulationspumpen. Elementen är redan ställda på max. Mina frågor är:
- Hur ställer jag in cirkulationspumpen? Hittar inte detta på menyn?
- Hur mycket kan jag ändra på cirkulationspumpinställningarna utan att jag försämrar eller förstör pumpen?
- Om ljudet inte beror på cirkulationspumpen, vad kan det då vara?
Stort tack i förväg,
-
Inställningsvredet finns på själva cirkulationspumpen, brukar vara tre lägen. Oftast fungerar läge 1 bra, se till att temperaturskillnaden mellan in- och utgående värmebärare ligger i området 5-10 grader när pumpen värmer radiatorerna. Det går inte att förstöra pumpen genom att växla mellan olika hastigheter så de är bara att prova.