Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Lmf
« skrivet: 10 augusti 2014, 19:28:25 »

Finns inget att oroa sig för med det förloppet som du beskrivit.
Efter att varmvattnet är färdigt slår växelventierna om och då kommer alltid en skvätt varmt vatten ut mot radiatorerna för att bara en stund senare försvinna lika fort igen.

Hade växelventilen kärvat hade du haft 50°C till radiatorerna konstant.
Skrivet av: Frågviss
« skrivet: 10 augusti 2014, 18:11:21 »

Hej,

Har för inte allt för längesedan köpt ett hus med en Optima 900 samt tillhörande 290aw. Upptäckte för några dagar sedan att vissa radiatorer blev förvånansvärt varma trots de höga utetemperaturerna. Tidigare ägare har haft en brant kurva V:20 H: 66, har nu sänkt H till 63 och ställt ner innertemperatur givaren till 17 grader samt värmesäsongsgränsen till 17 grader.

Idag när jag hörde fläkten gå igång gick jag ner till värmepumpen och såg du hur den visa att den gjorde en varmvattenkörning. När fläkten sedan stannade kunde jag se hur framledningstemperaturen steg från ca 33 till dryga 50 grader för att därefter snabbt sjunka tillbaka igen. Det verkade alltså som om det uppvärmda vattnet skickades ut till radiatorerna.

Utifrån vad jag har läst mig till kan det ev. röra sig om en kärvande växelventil och det kan som jag förstår då hjälpa att motionera denna. Hur gör jag detta? Är det den svarta komponenten som det står Esbe på som jag ska skruva loss? Eller kan man motionera den utan att demontera hela komponenten?

Tack på förhand.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!