Titel: Framledningsgivare
Skrivet av: kjellw skrivet 31 december 2009, 16:17:21
Hej alla
Nu är det kallt i Göteborg och då upptäckte jag en sak med installationen som skedde i november. Framledningsgivaren är ansluten till returen. Detta måste väl vara fel? Framledningen läser då av fel temperatur vilket gör, vid dessa temperaturer att pannan har väldigt svårt att hinna med temperaturstegringar. Framledningsgivare måste väl sitta på framledningsröret/Stigarröret. Tacksam om någon vet snabbt för jag börjar frysa. Också ett gott nytt år till alla och en varm vinter för oss värmepumpsägare
Kjell W
Titel: SV: Framledningsgivare
Skrivet av: erp skrivet 31 december 2009, 16:19:51
Framledningsgivaren ska sitta på framledningen, strax efter cirkulationspumpen.
//Ronnie
Titel: SV: Framledningsgivare
Skrivet av: kjellw skrivet 31 december 2009, 16:38:39
Jag har cirkulationspumpen på returen innan pannan. På denna ledning tror jag att jag hade stigaren tidigare och då hade givaren suttit rätt. Sigaren går nu från övre delen av shuntventilen till dåvarande returledning. Jag tror att installatören får komma och kolla vattenriktning vilket som är rätt, annars går ju vattnet åt"fel håll" Returröret är ju det rör som går till höger om shuntventilen eller är jag ute och cycklar
Kjell W
Titel: SV: Framledningsgivare
Skrivet av: Castrol skrivet 04 januari 2010, 20:46:33
Jag har cirkulationspumpen på returen innan pannan. På denna ledning tror jag att jag hade stigaren tidigare och då hade givaren suttit rätt. Sigaren går nu från övre delen av shuntventilen till dåvarande returledning. Jag tror att installatören får komma och kolla vattenriktning vilket som är rätt, annars går ju vattnet åt"fel håll" Returröret är ju det rör som går till höger om shuntventilen eller är jag ute och cycklar
Kjell W

Titta på cirkulationspumpen brukar vara en pil som visar vattnets strömriktning